质量通病措施表专题为您提供质量通病措施表的相关资料与视频课程,您可以下载质量通病措施表资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社工程监理热点推荐。
输电线路工程安全质量通病防治监理控制措施表(共12页)
立即下载
等级:
文件 108KB
格式 doc
关键词: 质量通病防治
监理控制措施
监理实施细则
主要内容: 目 录 一、 编制目的 3 二、 编制依据 3 三、 参建各方的管理职责 3 四、 输电线路工程质量通病防治控制措施表 4 20A58PICWJH 参建各方的管理职责 设计定位 基础施工 混凝土0 架线施工
立即下载
模板工程质量通病防治措施图文详解,收藏有大用!
查看详情
浏览数:1428
关键词: 模板施工工艺
模板施工质量
质量通病防治
一、模板施工前准备工作 1、工程开工前,项目部组织相关人员编制技术方案,公司组织人员对方案进行评审; 2、确定模板周转次数,施工前必须配模、并设计搭配好模板使用部位,使用时必须按事先搭配好的模板对号使用,不得随意变更、更不得乱切新模板; 3、材质要求: (1)地下室结构统一采用红模板(中等质量); ▲地下室墙柱、梁板结构均采用红模板 (2)±0.000以上统一采用黑模板; (3)统一采用900×400的进口四面刨光方木; 4、配模: (1)班组制定配模单,报项目部审批,由班组指定专
查看详情
钢筋工程质量通病及防治措施(干货)
查看详情
浏览数:719
关键词: 钢筋质量通病防治
钢筋搭接长度
一、钢筋原材 1、表面锈蚀:钢筋表面出现黄色浮锈,严重转为红色,日久后变成暗褐色,甚至发生鱼鳞片剥落现象。 原因:保管不良,受到雨雪侵蚀,存放期长,仓库环境潮湿,通风不良。 防治措施: 1、钢筋原料应存放在仓库或料棚内,保持地面干燥,钢筋不得直接堆放在地上,场地四周要有排水措施,堆放期尽量缩短。淡黄色轻微浮锈不必处理。 2、红褐色锈斑的清除可用手工钢刷清除,尽可能采用机械方法,对于锈蚀严重,发生锈皮剥落现象的应研究是否降级使用或不用。 2、混料:钢筋
查看详情
二次结构砌筑质量通病及预防整改措施
立即下载
等级:
文件 2MB
格式 pptx
关键词: 二次结构砌筑质量通病
二次结构砌筑
砌筑质量预防整改措施
二次结构砌筑施工
质量控制措施
本资料为二次结构砌筑质量通病及预防整改措施,共15页。 目录: 一、干砖上墙 二、构造柱的马牙槎应先退后进 三、灰缝大小不均匀,不饱满,存在瞎缝、假缝、透明缝等。 四、植筋深度不够,植筋胶不饱满。 五、圈梁和构造柱出现蜂窝、麻面现象。 六、构造柱钢筋搭接长度不够、成型感官差、箍筋加密区没有加密、箍筋绑扎漏扣等。 七、砂浆强度不稳定、砂浆和易性差 八、线盒与墙体偏差大 九、线槽剔凿随意,表观质量差 十、线盒部位灌灰不实 十一、墙体顶部未斜砌 十二、水电与结构冲突&nb
立即下载
隧道工程质量通病原因分析及预防措施表
立即下载
等级:
文件 25KB
格式 doc
关键词: 路桥质量控制
隧道质量通病防治
内容简介 1、在出现超挖坍塌时,严格按规范和验标要求办理,拱脚以上1m范围内的超挖,必须用与拱圈同等级混凝土一次填筑。其余部分,超挖在允许范围内可用与衬砌同样材料回填,超挖大于规定时可用片石混凝土或浆砌片石回填。 2、回填完后,必须经质检员检查合格后,方可进行下道工序。
立即下载
桥梁工程模板支架质量通病及防治措施
查看详情
浏览数:962
关键词: 桥梁工程模板支架
模板工程质量标准
横板的制作与安装质量,对于保证混凝土、钢筋混凝土结构与构件的外观质量、几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起到重要的作用,由于模板尺寸错误或缺陷,支架位移、变形不牢固甚至倒塌等引起的工程质量问题时有发生。摸板、支架的质量是工程质量控制的重要环节,必须引起高度重视。 目前模板种类繁多,有钢模板、定型组合模板、钢框竹(木)胶合板等。 支架系统除竹木结构外,还有钢质门式脚手架、钢管矩阵、组合杆件构架、贝雷架系统等多种形式。本节着重介绍模板和支架的质量通病及防治方法。模板支架的设计和施工必须符合以下要求: 1.具有必须的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受施工过程中可能产生的各种荷载,保证结构物各
查看详情
钢筋的工程质量通病及防治措施
查看详情
浏览数:474
关键词: 钢筋搭接长度
钢筋绑扎搭接
钢筋绑扎搭接长度
一、钢筋原材 1、表面锈蚀:钢筋表面出现黄色浮锈,严重转为红色,日久后变成暗褐色,甚至发生鱼鳞片剥落现象。 原因:保管不良,受到雨雪侵蚀,存放期长,仓库环境潮湿,通风不良。 防治措施: (1)钢筋原料应存放在仓库或料棚内,保持地面干燥,钢筋不得直接堆放在地上,场地四周要有排水措施,堆放期尽量缩短。淡黄色轻微浮锈不必处理。 (2)红褐色锈斑的清除可用手工钢刷清除,尽可能采用机械方法,对于锈蚀严重,发生锈皮剥落现象的应研究是否降级使用或不用。 2、混料:钢筋品种、等级混杂不表,直径大小不同的钢筋堆放在一起,难以分辨
查看详情
[精品]钢筋绑扎与安装质量通病防治措施丨大部分钢筋问题这里都能
查看详情
浏览数:1026
1、箍筋间距不按图施工绑扎 原因分析: 绑扎操作不严格,不按图纸尺寸绑扎。 防治措施: 根据构件配筋情况,在纵向钢筋上用粉笔画出间距点。同时严格要求工人操作。 2、箍筋绑扎不牢固,绑扎点松脱,箍筋滑移歪斜 原因分析: 用于绑扎的铁丝太硬或粗细不适当;绑扣形式为同一方向;或将钢 筋笼骨架沉入模板槽内过程中骨架变形。 防治措施: 一般采用20-22号铁丝作为绑线。绑扎直径12mm以下钢筋宜用22号铁丝;绑扎直径12-16mm钢筋宜用20号
查看详情
注册监理工程师考试协议保障班【土木建筑】
立即试听
学员数 897
好评率 98%
关键词: 国家注册监理工程师考试
监理工程师考试报名条件
监理工程师考试时间
监理工程师考试科目
注册监理工程
立即试听
五十八种建筑及安装常见质量通病防治措施!
查看详情
浏览数:1701
回复数:8
1、管桩桩身倾斜防治措施: (1)施工前应对桩构件进行检查,发现桩身弯曲超过规定或桩尖不在桩纵轴线上的不能使用; (2)接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上,接头处应严格按照操作规程施工; (3)施工过程中应根据地层情况、基础形式、布桩情况选择合理的施工机械,并限制打桩速率,并优化打桩的施工方向和顺序路线,并根据桩的入土深度,宜先长后短、先高后低,若桩较密集,宜自桩群中间向两个方向或四周对称施工,当一侧毗邻建筑物时,可从毗邻建筑物处开始沉桩; (4)桩机进场前先平整场地,使打桩机(静压桩机)底盘保持稳定和水平; (5)为防止桩机下陷而
查看详情
CRTSⅡ型板式无砟轨道施工质量通病及防治措施
立即下载
等级:
文件 5MB
格式 doc
关键词: 路桥工程总结
桥面质量通病
防水层施工质量控制
资料目录 第一章桥面处理及验收1 1、梁面平整度达不到设计要求1 2、修补区域有空鼓、脱落1 3、使用的修补砂浆粒径不符合要求,层厚不均匀2 3、梁面没有形成排水坡2 4、梁端高差不满足设计要求2 5、梁端1.45m的凹槽与加高平台边缘的立面没有达到设计垂直的要求,影响后期防水与挤塑板的施工3 6、剪力齿槽有局部破损3 7、挤塑板区域平整度不够5 8、挤塑板区域打磨后露筋5 9、已修复完的梁面表层呈现粗糙状5 10、冬季施工防护措施不当6 11、使用不同的修补砂浆,边缘没有抹平,无法满足梁面平整度要求7 12、泄水孔孔径、形状不符合要求7 第二章防水层施工9 1、抛丸停止处出现凹痕9
立即下载
58种建筑及安装常见质量通病防治措施
查看详情
浏览数:1096
1、管桩桩身倾斜 防治措施: (1)施工前应对桩构件进行检查,发现桩身弯曲超过规定或桩尖不在桩纵轴线上的不能使用; (2)接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上,接头处应严格按照操作规程施工; (3)施工过程中应根据地层情况、基础形式、布桩情况选择合理的施工机械,并限制打桩速率,并优化打桩的施工方向和顺序路线,并根据桩的入土深度,宜先长后短、先高后低,若桩较密集,宜自桩群中间向两个方向或四周对称施工,当一侧毗邻建筑物时,可从毗邻建筑物处开始沉桩; (4)桩机进场前先平整场地,使打桩机(静压桩机)底盘保持稳定和水平;(5)为防
查看详情
钢筋绑扎与安装质量通病防治措施丨大部分钢筋问题这里都能解决
查看详情
浏览数:1381
来源:豆丁施工 1、箍筋间距不按图施工绑扎 原因分析: 绑扎操作不严格,不按图纸尺寸绑扎。 防治措施: 根据构件配筋情况,在纵向钢筋上用粉笔画出间距点。同时严格要求工人操作。 2、箍筋绑扎不牢固,绑扎点松脱,箍筋滑移歪斜 原因分析: 用于绑扎的铁丝太硬或粗细不适当;绑扣形式为同一方向;或将钢 筋笼骨架沉入模板槽内过程中骨架变形。 防治措施: 一般采用20-22号铁丝作为绑线。绑扎直径12mm以下钢筋宜用22号铁丝
查看详情
干货!桥梁工程质量通病及预防措施大全
查看详情
浏览数:1389
一、下部构造 1、挖孔桩施工时,如何护壁才能有效防止坍孔? (1)质量问题及现象 在挖孔过程中或成孔后,出现坍孔。 (2)原因分析 ①桩孔较深、土质较差。 ②出水量较大或遇流砂、淤泥。 (3)预防措施 ①如桩孔较深、土质较差、出水量较大,应采用就地灌注混凝土护壁,每下挖1~2m,灌注一次,承随挖随进行护壁。护壁厚度一般采用15~20m。 一、下部构造 1、挖孔桩施工时,如何护壁才能有效防止坍孔? (1)质量问题及现象 在挖孔过程中或成孔后,出现坍孔。 (2)原因分析 ①
查看详情
桥梁工程质量通病及预防措施大全!
查看详情
浏览数:1411
 ②在出水量大的地层中挖孔时,可采用下沉预制钢筋混凝土圆管护壁。 ③如土质较松散,而渗水量不大时,可考虑用木料作框架式支撑或基
查看详情
桥梁工程质量通病及预防措施大全
查看详情
浏览数:978
冲击钻钻孔灌注桩施工方法及质量通病预防措施,全了!
查看详情
浏览数:2201
施工工艺 施工方法01 桩位放样首先由测量工程师对承台桩位进行精确放样测量,并在施工范围外设置护桩,护桩采用钢筋深埋入地下1.0m以上,地表用混凝土固结,使护桩不会发生偏移。每个桩位设置4个护桩,在钻机就位前首先精确测量出桩位。桩基就位后,护筒埋设完成后,用护桩对钻机进行校核,确保钻机中心点与桩位中心点在一条垂直线上。 02 钻机就位钻机就位前,对钻机坐落处的场地进行平整和加固,对主要设备、机具安装、配套设备的就位及水电供应的接通等钻孔各项准备工作进行检查。 钻机安装就位后的底座和顶端保持平稳,确保钻进中不产生位移和沉陷,否则及时处
查看详情
钢筋绑扎与安装质量通病防治措施
查看详情
浏览数:1472
转自筑龙监理微信公众号 1箍筋间距不按图施工绑扎 原因分析:绑扎操作不严格,不按图纸尺寸绑扎。 防治措施:根据构件配筋情况,在纵向钢筋上用粉笔画出间距点。同时严格要求工人操作。2箍筋绑扎不牢固,绑扎点松脱,箍筋滑移歪斜 原因分析:用于绑扎的铁丝太硬或粗细不适当;绑扣形式为同一方向;或将钢 筋笼骨架沉入模板槽内过程中骨架变形。 防治措施:一般采用20-22号铁丝作为绑线。绑扎直径12mm以下钢筋宜用22号铁丝;绑扎直径12-16mm钢筋宜用20号铁丝;绑扎梁、柱等直径较大的钢筋用双根22号铁丝充当绑线。绑扎时要相邻两个箍筋
查看详情
国企编制幕墙门窗工程质量通病防治措施讲义(120页 附图丰富)
立即下载
等级:
文件 189MB
格式 doc
关键词: 质量通病防治
质量通病控制
幕墙工程施工质量通病
通病防治措施
资料目录 目录 第一章 幕墙、门窗工程施工质量通病及其防治措施1 第一条 质量通病及其防治措施1 第二条 幕墙、门窗施工质量通病及防治措施汇总表2 第三条 幕墙与门窗加工质量通病及防治措施37 第二章 质量通病防治手册采集表93 第四条 质量通病防治手册采集表的使用93 第五条 质量通病防治手册采集格式表填写说明93 第六条 质量通病防治手册采集表(项目)96 第七条 质量通病防治手册采集表(加工厂)98 第八条 质量通病问题列项100 第三章 附 则101 第九条 解释101 第十条 施行101内容简介 国企编制幕墙门窗工程质量通病防治措施讲义,120页,附图丰富,内容包