地铁主体监理细则专题为您提供地铁主体监理细则的相关资料与视频课程,您可以下载地铁主体监理细则资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社工程监理热点推荐。
[防水工程]地铁站主体结构防水监理细则(共23页)
立即下载
等级:
文件 742KB
格式 doc
关键词: 防水材料选择
混凝土结构防水要点
简介: 本文档为docx格式,共23页,2017年编制。 本车站穿越现状万马路,西侧现状为尚城国际、青少年活动中心、国联大厦、临安市供电局,其中尚城国际、青少年活动中心和国联大厦下均有地下室,尚城国际地下室边线距离主体基坑最近约7.3m,国联大厦地下室距离主体基坑最近约8.3m;东侧为人民广场,无地下室临安广场车站为地下二层岛式车站,车站总长258m,车站站台宽度12.6m,有效站台长度80米,结构形式为双柱三跨钢筋混凝土框架结构,采用外包全防水,侧墙为复合墙,钻孔桩与内衬墙之间设置防水隔离层。端头井结构外轮廓宽26.6m,标准段主体结构外轮廓宽21.3/21.95m,南端
立即下载
地铁车站主体结构防水工程监理细则
查看详情
浏览数:1203
地铁车站主体结构防水细则 一、专业工程特点 (一)、工程概况 1、工程地质水文资料(略) 2、车站采用明挖法施工。 围护结构均采用地下连续墙,墙厚1m,墙深度40.05m。主体基坑内二级基坑围护结构采用800mm厚地下连续墙;车站1号风亭及出入口通道基坑深度为10m,围护结构采用600mm厚地下连续墙。各层结构板采用以钻孔桩为基础的永临结合的格构柱为支撑系统,施工结构顶板前先施工钻孔桩和格构柱、降水井等,结构层板施工完成后,临时柱兼作永久柱的一部分,在钢构柱周边按照结构柱尺寸绑扎钢筋、立模、灌注混凝土,形成永
查看详情
地铁车站主体结构监理细则(钢筋、模板、混凝土)
立即下载
等级:
文件 425KB
格式 doc
关键词: 主体结构监理细则
监理工作流程
地铁车站主体结构监理细则,主要内容包括: 1、工程概况 2、编制依据 3、工程特点 4、监理工作流程 5、监理工作的控制要点及目标值 6、组织协调工作 7、监理工作的方法及措施 8、安全文明施工 9、施工质量验收控制 ...... 主体结构工程特点: 1、车站主要结构构件尺寸 (1)柱700mm×900mm 2、混凝土: (1)主体结构顶板、顶板梁、底板、底板梁、侧墙及端墙、壁柱(结构侧墙或端墙内,与土直接接触):C40防水混凝土,抗渗等级P10
立即下载
地铁站主体结构工程监理细则 117页(完整详细 双层岛式站台)
立即下载
等级:
文件 5MB
格式 doc
资料目录 第一章 工程概况 4 第一节 工程建设概况 4 第二节 工程概况 4 一、XXXX站地理位置及结构特点: 4 二、XXXX站地理位置及结构特点 5 三、工程地质及水文地质特点: 7 第三节 编制依据 8 第四节 适用范围 9 第二章 专业工程特点及控制目标 11 第一节 专业工程特点及设计参数 11 一、XXXX站车站主体结构专业工程特点及设计参数 11 二、XXXX站车站主体结构专业工程特点及设计参数 11 第二节 监理控制目标 11 第三章 监理流程 13 第一节 材料及进场物资验收流程 13 第二节 车站主体结构施工顺序及工艺流程 14 第三节 防水施工质量监理工作流
立即下载
[江苏]地铁主体施工监理细则(防水施工、钢筋机械连接)
立即下载
等级:
文件 148KB
格式 doc
关键词: 地铁主体施工监理细则
地铁防水施工监理控制
钢筋机械连接监理控制
内容简介 本文介绍地铁主体结构防水施工、钢筋机械连接等内容 底板防水:A、铺设防水卷材的基面应洁净、平整、坚实,不得有疏松、起砂、起皮现象。平整度满足D/L≤1/20(D—相邻两凸面间的最大深度;L—相邻两凸面间的最小距离),凸凹起伏部位应圆滑平缓。所有不满足平整度要求的部位应凿除凸出部位,并用1:2.5水泥砂浆进行找平;凹的部位采用1:2.5水泥砂浆填平。 B、在防水卷材铺设前对围护结构渗漏水部位进行堵水处理或临时引排,确保基面无明水流。 …… 诱导缝是由于考虑结构不均匀受力和混凝土结构胀缩而设置的允许变形的结构缝隙,它是防水处理的难点,也是结构自防水中
立即下载
[广西]轨道交通工程盾构区间监理实施细则(104页)
立即下载
等级:
文件 381KB
格式 doc
关键词: 轨道交通工程
监理实施细则
资料目录 一、编制依据 (一)国家和广西壮族自治区、南宁市现行的有关工程建设及建设监理的法律、法规、规范和标准等。 (二)本工程项目依据的有关文件 二、工程特点及技术、质量标准 (一)本标段车站建设规模 (二)区间主要技术标准 (三)区间主要地质条件 三、监理工作范围 四、区间施工的重难点及对策 (一)不良地质处理是工程施工的重点 (二)盾构区间掘进的重点、难点及对策 1、始发和到达是工程安全控制的重点 2、盾构掘进控制是工程的重点 3、地面建筑物和地下管线的保护是盾构施工的重点 4、既有铁路防护是盾构施工的重点 (三)做好接口管理和协调工作 五、监理工作流程 (一) 工程质量控制的
立即下载
[山东]地铁工程质量控制监理实施细则(附图丰富)
立即下载
等级:
文件 15MB
格式 doc
关键词: 地铁工程监理细则
隧道工程监理细则
铁路工程监理月报
内容简介 施工缝质量控制; 1、水平施工缝止水带的安装; 控制安装的水平标高;上部单独设置一根水平钢筋及拉结筋,再通过铁丝吊装定位和固定,下部采用吊钩支撑,浇筑时交底要求避免冲击止水带;浇筑收面时,要求严格控制砼面标高,必须和止水带对中。 2、环向施工缝止水带的安装; 严格按照设计要求,采用M型筋进行固定;要求M型筋开口要小,角度要调整,以满足止水带盆式安装的角度要求;安装时必须通过放样、弹线、拉线,以控制止水带安装位置的中心位置和环向施工缝的位置完全一致,并做到二者是重合的一条直线。 3、施工缝凿毛; (1)施工缝处已浇筑混凝土的强度不小于1.2Mpa方可
立即下载