内容简介
一 、500KV SF6断路器
(一) SF6断路器优点:
以SF6气体作为开关的绝缘和灭弧介质,SF6气体是一种性能非常稳定的惰性气体,它无毒、无火焰,具有很强的灭弧能力,而且还具有很强的吸附自由电子的能力,使之成为带负电荷的离子,从而提高了开关的绝缘水平,使开关触头的绝缘强度能够尽快地恢复。
(二) SF6断路器的特点:
1、适用于高电压电网,断开故障线路,容易排除短路故障,电弧不经重燃,就可以切断负荷电流,而且由于灭弧介质与第一次断开时的情况相同,第二次断开时仍能快速切断。
2、独立性:采用单压密闭系统,不需任何辅助设备。
3、可靠性:结构简单、操作安全,可在-40℃- +40℃之间使用。
4、安全性:SF6无毒、无火焰,由于在密闭装置内使用不会有气体排向大气,并且SF6具有吸音作用,操作时几乎没有声音。
……
四、500KV和35KV系统电压互感器
我厂500KV系统电压互感器均采用的是沈阳沈变互感器制造有限公司生产的电容油浸式TYD500-0.005H型电压互感器,35KV母线电压互感器为江苏靖江互感器厂生产的JDZX8型,具体配置情况如下:
1)发电机变压器高压侧:装设三相WVB500-5H型电压互感器
2)输电线路:装设三相WVB500-5H型电压互感器
3)500KVⅠ、Ⅱ母线:在C相装设WVB500-5H型单相电压互感器
4)500KV降压变压器高压侧:装设三相WVB500-5H型电压互感器
5)35KV母线:装设三相JDZX9型电压互感器
1. 500KV系统线路和发变组进线装设三相电压互感器,而母线上只在C相一相上装设电压互感器的原因:
1)3/2接线中,如果母线发生故障,不应影响线路或发电机变压器组的正常运行,如线路或发电机变压器组进线没有三相电压互感器,则有关后备保护(如距离保护)就不能正常动作,且电能计量也会受到影响,所以在500KV系统线路和发变组进线必须装设三相电压互感器作为电能计量和作为有关后备保护之用。
……
七、并联电抗器
1.并联电抗器的作用
1)削弱空载或轻载时长线路的电容效应所引起的工频电压升高。
这种电压升高是由于空载或轻载时,线路的电容(对低电容和相间电容)电流在线路的电感上的压降所引起的。它将使线路电压高于电源电压。当愈严重,通常线路愈长,则电容效应愈大,工频电压升高也愈大。
对超高压远距离输电线路而言,空载或轻载时线路电容的充电功率是很大的,通常充电功率随电压的平方面急剧增加,巨大的充电功率除引起上述工频电压升高现象之外,还将增大线路的功率和电能损耗以及引起自励磁,同期困难等问题。装设并联电抗器可以补偿这部分充电功率。
……
字数约18万字