合肥市政务文化新区政务综合楼工程建筑物共分五个区,框剪结构,属一级建筑。建设单位为合肥政务文化新区开发投资有限公司,消防的监理单位为合肥信息工程监理咨询有限公
  司。笔者参与了合肥市的政务综合楼智能化系统的建设监理工作,分工负责消防系统的专业监理。历经2 年多的充满艰辛、挑战和认真的工作,终于在大楼竣工投入使用,消防验收圆满通过使得监理工作得以顺利完成。
  ……
  ⑥火报系统和其它系统的联动功能是监理重点。当某区某层发生火情时,此时火灾报警控制器将按拟定的程序通过手动或自动启动相应消防外控设备,监理要关注以下联动功能实现。
  a.感烟、感温控测器、输入模块报警,视为火灾报警。
  b.一个控测区域内的两个控测器相继动作或任一个手动报警按钮、消火栓按钮动作,视为火灾确认。
  c.火灾报警后,启动火灾层(部位)及其上下层(部位)的声光报警器。
  d.火灾报警后,启动火灾层(部位)及其上下层(部位)的消防广播,为便于消防广播音响清晰,此时可关闭声光报警器。
  ……