我公司深圳某工地安装一台四川某厂QT80A型塔吊,安装高度超过使用说明书规定的最大独立高度,需进行附墙锚固,塔机最大安装高度达120m,在该工地的安装总高度为107m(吊钩高度),有5道附墙。生产厂家在使用说明书中标明了建筑物外墙与塔吊中心的距离在3.5-4.5m之间,与外墙的夹角在40度--60度之间,但由于该工程建筑物表面结构及工程施工工艺等因素的影响,塔吊安装后,塔吊中心距离建筑物外墙7m,所采用的附墙杆件的长度以及与建筑物间的夹角,与原说明书的规定有所不同。为了保证塔吊安全使用,我们对附墙杆件及其连接件作了
  稳定性及强度验算。
  ……
  共计2页

塔机附墙技术的探讨

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:176.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2011-02-25   |  只看该作者      

2

可供参考。