  1.1.2 现场控制要点
  1)电缆干线应采用埋地或架空敷设,直接埋地敷设深度不应小于700mm。
  2)配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。
  3)三级配电应遵循分级分路、动力和照明分设、压缩配电间距的原则:
  (1)由总配电箱向分配电箱配电以及由分配电箱向开关箱配电均可实行分路,但由开关箱向用电设备配电则不得实行分路,必须满足“一机一闸一箱一漏”的强制性要求,每台用电设备必须配置其独立的开关箱。
  ……
  1.2.2 悬挑式脚手架控制要点:
   国内许多省市在JGJ59-99 标准出台后立即制定了地方规定,明确悬挑式脚手架支座必须采用型钢支座, 河南省也在此行列之中,因此,在今后的悬挑式脚手架方案审批中,首先要落实的就应是支座采用的形式。首先对传统做法(钢管悬挑)和目前标准做法(型钢悬挑)做一个分析对比:
   传统钢管悬挑采用钢管作为水平支座与预埋在楼板内的套环相连,外端部加钢丝绳反拉,底部加斜撑,立杆用扣件与水平钢管相连,这种做法的特点是架体的最大受力点最终由扣件承担。从本人所经历的工程来看,目前各工地所使用的扣件大部分是不满足《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)之规定的,因此,钢管悬挑的弊端也就不言而喻了,而型钢悬挑政策的出台也就顺理成章了。
  ……