3.1 注浆目的
  注浆的目的是对土层间和土体内部孔隙进行充填,使其达到密实稳固的状态,减小固结沉降量,在地表沉降时不致产生房屋处地表塌陷和危及房屋安全。
  3.2加固方案的选择
  阀管注浆技术与其他注浆工艺相比,其优点:
  (1)阀管注浆技术主要通过采用上下 2 个止浆塞,能把浆液限定在注浆区域的任一段范围内进行灌注,达到分段注浆的目的。可以保证不均匀地层的注浆效果,从而保证形成完整的截水帷幕。
  (2)止浆塞在光滑的阀管中可以自由移动,可根据施工需要在注浆孔内某一段反复注浆。
  (3)注浆管具有单向阀的作用,在注浆过程中,采取较大的注浆压力时,发生冒浆和串浆的可能性小。
  ……
  4.3袖阀注浆管构造
  袖阀注浆管为每节长 33.3cm,内径 39mm,外径 57mm 的硬质塑料管,它是由钙塑聚丙稀材料制造而成。注浆管内壁光滑,接头有螺扣,端头有斜口,外壁有加强筋以提高抗折强度。注浆管上开有 Ф8mm 的溢浆孔 6 个。注浆管有孔部位外面紧紧地套着抗爆破压力为 4.5MPa 的橡胶套,橡胶套覆盖着溢浆孔,可以起到单向阀作用,防止注浆液回流到注浆管内。
  ……
  4.4注浆工艺
  (1)钻孔:XUL-100型地质钻钻机就位,钻Φ75mm的孔直至最深部位,钻进过程中对不同地层的变化进行记录。爱家超市房屋钻孔深度10米,上下暗挖区间地表钻孔深度为7米。在地面采用地质钻机垂直于地面钻孔,钻孔深度超过设计安装阀管深度 0.2m。钻孔采用等腰三角形布孔方式,即每排孔间距为1m,单孔间距1m(视加固宽度而定),相邻排孔中间错开,钻孔垂直度误差小于1%。
   (2)插入袖阀管:为使套壳料的厚度均匀,设法使袖阀管位于钻孔的中心,在袖阀管四周填充水泥砂浆或粘性土,孔口采用砼或高强砂浆封死。
  ……
  4.5注意事项
  (1) 注浆施工过程中注意观察周围环境的变化,设置监测点进行监控量测,发现地面隆起可能危及建筑物和周边管线安全时,采取如下措施:
  a、及时调整注浆压力、注浆时间等注浆参数;
  b、采用间隔注浆;
  c、改变注浆材料、缩短浆液胶凝时间(可加入水玻璃、速凝剂)。
  (2) 压浆过程要随时观察注浆量及注浆泵排浆量的变化,分析注浆情况,防止注浆过程中产生堵管、窜浆和冒浆,如发生以上现象分别采取如下预防和处理措施:
  ……