四、现场监理控制及工程质量验收情况
1、测量放线:
每结构层的轴线、标高尺寸经监理全面复查,满足设计要求。
2、钢筋工程:
(1)、检查进场钢筋9批次,钢筋的品种、规格、级别与出厂合格证、材质单信息相符。见证取样复试9批次,复试结果全部合格。
(2)、检查验收钢筋加工、焊接,安装108批次,见证取样钢筋闪光对焊、电渣压力焊37批次。现场查出少量电渣压力焊偏位;剪力墙竖向分布筋间距不匀;梁端部箍筋加密长度不足;混凝土保护层不符合要求等29次,经整改复验均达到设计及规范要求。
(1)、本工程剪力墙、柱采用钢制大模施工工艺,共检查验收墙、柱模板安装39批次,模板轴线位移、截面内部尺寸、层高垂直度等均符合规范要求。
(2)、检查验收梁、顶板模板安装77批次,模板支撑体系、模板接缝、截面尺寸、大于4米梁板起拱、预留洞口等均符合设计和规范要求。
(3)、检查验收模板拆除77批次,拆除时墙、柱混凝土强度达到40%以上,墙、柱表面及棱角保护完好;梁、板模板拆除时,混凝土强度均达到75%以上;符合规范要求。
周至世纪星城9#楼主体工程验收监理评估报告(共5页)-T12Eb_B4bT1RCvBVdK
T12Eb_B4bT1RCvBVdK
周至世纪星城9#楼主体工程验收监理评估报告(共5页)-混凝土工程
周至世纪星城9#楼主体工程验收监理评估报告(共5页)-质量控制资料核查情况
质量控制资料核查情况

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:71.50KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-04   |  只看该作者      

2

本工程所包含的各分项工程所用材料及施工质量符合设计和现行相关规范要求,各分项质量控制资料完整,工程观感质量验收符合要求,监理单位评定合格