筑龙首页

北京某职工公寓工程监理工作总结

发表于2011-2-23  1条回复  491次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

tjhgdzh

 版主芒果1016 点评

  • 等级:

内容简介

2、本工程地基设计等级为乙级。地基处理采用CFG桩桩土复合地基。地基上为钢筋混凝土条形基础。结构体系为剪力墙结构,抗震等级二级,其中一二层为底部加强层。屋面采用80mm厚的聚苯保温,水泥炉渣找坡,水泥砂浆找平,SBS柔性防水两道,防水等级为二级,室内粗装不安装门(仅二次结构墙体抹灰完),公共部分刷面层涂料,单元入户安装防盗们。外窗采用断桥铝合金外窗。外墙贴外墙砖(其余刷白色外墙涂料),局部装饰为GRC装饰檐板、罗马柱。
  ……
   混凝土工程实行旁站监理,对混凝土进场进行外观检查并抽查其坍落度,三次发现商品混凝土坍落度偏大,两次混凝土坍落度偏小,对此部分商品混凝土均及时做退场处理,同时通知商品混凝土站严格按照申请的混凝土坍落度和强度等级进行配比计量,从而保证了混凝土施工质量的稳定。
  ……
  3、两批直螺纹钢筋加工套丝过短,有的约束柱连接钢筋外漏丝扣过长、钢筋位移,有的洞口加强筋漏放,部分梁的钢筋弯锚时直段长度不满足技术标准要求等。监理工程师发现后要求施工单位及时进行了返工或整改。同时要求施工单位直螺纹连接钢筋加工应套丝丝扣完整准确、端部要平等。施工中应加强检查直螺纹连接钢筋丝口加工、丝口连接、钢筋连接时的力矩和严格按照设计、技术标准要求放置加强筋和梁柱钢筋加工。
  ……
  字数约8千字

北京某职工公寓工程监理工作总结

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2011-2-23  | 只看该作者      

2

包括质量、进度、安全控制,并根据工程实际情况总结了施工过程中发现的问题及其处理情况和建议,可供参考。

点赞 (0)     点评(0)      举报

资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!

 回帖后跳转到最后一页


猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免币下载资料