内容简介
1.冷热源:本工程的空调系统冷热源由设于地下一层的自备制冷机房提供。冷热源制备方式采用海水源三工况热泵机组加冰蓄冷装置。海水作为本工程热泵机组的冷却水和冬季供热的低温热源。冬季极端情况海水温度低于4℃时,切换为蒸汽—水换热器供热方式。蒸汽引自电厂蒸汽管网。蒸汽压力为0.80MPa.蒸汽凝结水就地回收后供生活热水。
2.海水源热泵工作原理:
2.1制冷工况:夏季制冷时,海水作为排热源,制冷剂在蒸发器中吸热蒸发,制取7℃冷水送入房间使用。制冷剂再经压缩机压缩成高温高压的过热蒸汽,进入冷凝器,由海水带走热量。
2.2制热工况:冬季制热时,海水作为吸热源,制冷剂在蒸发器中吸收海水的热量蒸发,海水回灌。制冷剂再经压缩机压缩成高温高压的过热蒸汽,进入冷凝器加热系统循环水,制取45℃-50℃的热水,送入房间使用。
……
4.2优点:
4.2.1.削峰填谷、平衡电力负荷。
4.2.2.改善发电机组效率、减少环境污染。
4.2.3减小机组装机容量、节省空调用户的电力花费。
4.2.4.改善制冷机组运行效率。
4.3该工程中工作模式:
供冷期原则上晚间23:00—7:00用电低谷时进行蓄冰运行;二次侧为融冰运行或融冰+机组供冷。
(1)双工况主机蓄冰模式
相应电动阀开起到位、并起动相应的冷塔风扇后,于蓄冰工况,起动双工况冷水机组。双工况机组在蓄冰工况下机组满负荷运转;随着结冰厚度增加,主机的进出乙二醇温度逐渐下降,直至双工况主机的回水温度达到设定温度或到低谷段结束后停机。
此运行工况要特别注意防冻问题,要时刻监测板换的供回水温度(板换乙二醇侧进出温度传感器均须安装在电动阀和板换之间的管道上)。当乙二醇温度低于0℃后,强制起动二次侧
负载泵,以彻底防冻。
……