占地面积约36.97公顷,其中车辆段占地29.83公顷,其余为预留停车场用地,约7.14公顷。其中场内房屋建筑共有17个单体,即联合检修库、运用库、物资总库、综合维修中心、综合维修车间、工程车库、含油污水处理站、空压机站、特种车库、材料棚、混合变电所、信号楼、洗车库、内燃机车库、轮对受电弓动态检测站、易燃品库和门卫室共17栋单体建筑,总建筑面积100553平方米。

……

专业工程特点:

本工程运用库、联合检修库轨道基础采用预应力高强度混凝土管桩(PHC)基础,桩径为400mm,为PHC400AB95型桩,有效桩长15m,总设计数量为6281根,其中运用库4400根,联合检修库为1881根。结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,构件正截面的裂缝控制等级为2级,即允许出现裂缝,±0.000以下混凝土构件裂缝宽度不大于0.2mm。

本工程运用库、联合检修库内管桩工程量大,工期紧,因此要做好施工筹划、管桩选定及时进场、打桩作业面安排等工作,通过试桩确定施工参数,试桩完成后及时进行总结。

……

质量控制要点及目标值

    1.1  桩位的放样允许偏差如下:群桩    20mm     单排桩  10mm

    1.2  桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行:

    1)  当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。

    2)  当桩顶设计标高低与施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可在每根桩桩顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。

……