主要内容:
工程主要内容
商业网点基础形式为柱下独立基础。高层住宅为钻孔灌注桩筏板基础,地下车库为预制管桩柱帽承台筏板基础。
主体结构采用混凝土框架剪力墙结构。建筑结构安全等级为二级,设计使用有限50年;建筑抗震设防类别为标准,设防类为丙类,框架抗震等级为三级;混凝土结构构件的裂缝控制等级为三级;砌体施工质量控制等级为B级,抗震设防烈度为7度。
……
钢筋工程监理要点
1)、钢筋材料外观检查,不得有严重锈斑、裂纹现象;不同规格原材在监理见证下取样送检;钢筋焊接采取闪光对焊和电渣压力焊,在监理的见证下取样(加贴见证标签),分别送检测中心进行接头试验。钢筋焊接的焊工必须有操作证,焊前必须试焊;工程中使用的焊条、焊剂必须有合格证、质量证明书。
2)、钢筋加工前要求施工方将钢筋下料单报监理审查(审查锚固和搭接长度以及下料尺寸等)。
3)、钢筋加工过程中,施工现场挂置木黑板,将各种规格下料情况详细记录,以便工人操作。
……
砼的冬季施工及其养护:
(1)根据实际情况,本工程主体工程将进入冬季施工阶段。监理应督促施工方采取有效措施,确保工程质量。
(2)进入冬季后,施工方应提前申报冬季施工方案,经监理审核完善后,要求施工方严格按此方案执行。
(3)砼浇捣前,严禁在模板上浇水,应清除柱、墙根部的积水、积冰,避免烂根现象出现。
……