【主要检查内容】
  (1)施工、设计等建设参与各方的资质条件; (2)施工、设计等建设参与各方的施工现场负责人; (3)施工单位技术负责人、质量检查员资质条件及; (4)分包单位资质及负责人; (5)焊工合格证、有效期限、施焊条件、发放单位; (6)安装、验收及土建施工用的测量仪器定期鉴定情况; (7)基础验收情况;(8)设计对连接材料、焊缝无损探伤和吊装的要求; (9)焊接材料、高强度螺栓等连接质量证明书、试验报告和外观检查;(10)钢构件和连接材料贮运条件;(11)钢构件出厂合格证和设计要求作强度试验的构件试验报告;
  ……
  【钢结构焊接应符合以下要求】
  1、T型接头、十字接头、角接接头等要求熔透的对接和角对接组合焊缝,其焊脚尺寸不应小于t/4(t为板厚);设计有疲劳验算要求的吊车梁或类似构件的上翼缘连接焊缝的焊脚尺寸为t/2,且不应大于10mm。焊脚尺寸的允许偏差为0~4mm。 GB 50205-2001第5.2.5条
  2、对于需要进行焊前预热或焊后热处理的焊缝,其预热温度或后热温度应符合国家现行有关标准的规定或通过工艺试验确定。预热区在焊道两侧,每侧宽度均应大于焊件厚度的1.5倍以上,且不应小于100mm;后热处理应在焊后立即进行,保温时间应根据板厚按每25mm板厚1h确定。 GB 50205-2001第5.2.7条
  ……
  【钢网架结构尚应符合以下要求】
   交工验收时,应检查网架的纵横向边长偏差,支承点的中心偏移和高度偏差。纵横向边长偏差允许值应为长度的1/2000,且不应大于3Omm;中心偏移允许值应为网架跨度的1/3000,且不应大于3Omm;高度偏差允许值:对周边支承的网架相邻点之间,应为相邻支座间距的1/400,且不应大于15mm,最高与最低点之间,应为3Omm;对多点支承的网架,应为相邻支座间距离的1/800,且不应大于3Omm。
  ……