内容简介
本段区间主要受线路曲线等限制,因此大面积的穿行于现状建筑物下方,其中大部门建筑物为古旧的平瓦房,下穿同日升地下粮油库,基底与区间隧道最小竖向净距为7.31m;盾构井基坑临近北京市福隆医院的5层楼,围护桩外皮距其水平距离约6.75m。
盾构穿越环境风险源易发生的风险分析
1、叠落段上线隧道掘进下线支撑不及时,引起下线隧道的开裂、变形等风险。
2、房屋现状调查不清,盲目掘进造成开裂、倾斜。
3、穿越风险源专项方案无针对性,造成方案失效。
4、同步浆液质量不符合要求,影响沉降控制效果。
5、注浆不及时,导致地面环境变形过大。
6、同步注浆量不足,压力控制不当,造成地表环境变形过大。
7、二次注浆量不足,不能及时跟上,造成后期变形过大。
8、未能根据监测信息持续注浆,造成房屋变形过大。
9、注浆效果不明显造成周边环境偏大。
10、监测频率不够,数据反馈不及时造成地表环境过大。
11、监测控制点破坏或占用,造成监测数据失真,导致地面环境变形过大。
12、测量不认真,造成测量成果失真,导致地面环境过大。
13、单次纠偏量过大,造成地表环境变形偏大。
14、土压力设定不合理,造成地表环境变形过大。
15、总推力掌握不合理,造成地表环境变形过大。
16、管片破损未及时修复,地下水土流失,造成地表环境变形过大。
……
监理风险控制要点及目标值
(一)下穿风险源施工前条件核查控制
1、安全专项方案编审(包括应急预案)、专家论证、审批是否齐全有效。
2、对特级风险评估、分析,专家论证完毕;产权单位及相关部门审批手续是否齐全。
3、盾构机及配套系统是否全面检修,状态是否良好。
4、专项监测方案是否审批完成;监测点位已布置,初始值已读取,控制值是否已确定。
5、风险源自身专项防护措施是否完成;建构筑物及管线核查,针对性保护措施是否落实到位。
6、视频探头是否已安装到位,是否可正常使用。
7、应急物资是否到位,通汛畅通,应急照明、消防器材是否符合要求。根据始发施工特点,结合下穿施工中易发生的施工风险,要求施工单位按应急预案计划,把应急物资、设备准备到位。 监理按已批准后的应急预案所计划品种、数量、存放地等内容逐项检查落实。检查通讯是否畅通。检查应急照明及消防器材是否符合要求。
8、材料及构配件:质量证明文件是否齐全,复试是否合格。
……
监理工作方法及保证措施
1、风险源施工监理工作内容
对施工现场的安全生产方面的工作实施全面的检查、监督和管理,为全面达到本工程安全生产管理目标,要认真履行职责和行使职权,为业主提供优质服务,为工程安全、优质、顺利、快速完成保驾护航。
2、风险源管理监理方法及措施
1)下穿风险源期间,每天由监理组织风险例会,对监测数据进行对比、分析,对风险情况进行检查评估,如有异常立即督促施工单位采取应急措施。
2)坚持条件验收制度,盾构始发、接收、下穿一级和特级风险源,均进行条件验收,验收合格后方可进行施工。
……
共32页