工程规模:本工程总建筑面积约为16万平方米,由4栋6层,4栋33层,9栋18层及其附属工程组成。
基础类型:基础类型包括:砖基础、筏板基础、独立基础、桩筏基础
结构类型:结构类型包括:砖混结构、框架结构、框剪结构
……
通风与空调工程施工质量的验收,除应符合本规范的规定外,还应按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计单位的设计变更通知书或技术核定签证。
承担通风与空调工程项目的施工企业,应具有相应工程施工承包的资质等级及相应质量管理体系。
施工企业承担通风与空调工程施工图纸深化设计及施工时,还必须具有相应的设计资质及其质量管理体系,并应取得原设计单位的书面同意或签字认可。
通风与空调工程所使用的主要原材料、成品、半成品和设备的进场,必须对其进行验收。验收应经监理工程师认可,并应形成相应的质量记录。
通风与空调工程的施工,应把每一个分项施工工序作为工序交接检验点,并形成相应的质量记录。
通风与空调工程施工过程中发现设计文件有差错的,应及时提出修改意见或更正建议,并形成书面文件及归档。
……
防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。
检查数量:按材料与风管加工批数量抽查 10%,不应少于 5 件。
检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查与点燃试验。
复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1 级,且对人体无害的材料。
检查数量:按材料与风管加工批数量抽查 10%,不应少于 5 件。
检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查与点燃试验。
……