    底板防水:A、铺设防水卷材的基面应洁净、平整、坚实,不得有疏松、起砂、起皮现象。平整度满足D/L≤1/20(D—相邻两凸面间的最大深度;L—相邻两凸面间的最小距离),凸凹起伏部位应圆滑平缓。所有不满足平整度要求的部位应凿除凸出部位,并用1:2.5水泥砂浆进行找平;凹的部位采用1:2.5水泥砂浆填平。
    B、在防水卷材铺设前对围护结构渗漏水部位进行堵水处理或临时引排,确保基面无明水流。
  ……
    诱导缝是由于考虑结构不均匀受力和混凝土结构胀缩而设置的允许变形的结构缝隙,它是防水处理的难点,也是结构自防水中的关键环节。诱导缝防水施工如图2-4。
  ……
   钢筋连接:1)检查内容:原材检查:钢筋要预先调直,按规范要求,切口的断面应于轴线垂直,不得有马蹄型或挠曲,一般采用砂轮切割机;加工丝头检查:螺纹牙型完整,螺纹大径低于中径的不完整丝扣累计长度不得超过两螺纹周长,丝头长度控制在标准套筒长度的1/2,其公差为2P(P为螺距),检查螺纹直径能否顺利旋入套筒。2)机械连接的机械性能检验:套筒接头以500个为一批取3个拉伸试件。如检查结果不合格,另取双倍试件复试;试件长度均为500mm,取样方法应从每批成品中切取;
  ……