地下停车场工程砌体工程监理细则

发表于2012-08-31     1472人浏览     1人跟帖     总热度:307  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:39.00KB
  • 等级:

内容简介

总建筑面积约16300㎡,占地面积约10000平方米,框架剪力墙结构;地下共二层(地下二层的建筑面积约9400㎡,层高4.1M;最大净高3.15M,最大柱网尺寸5.9M;地下一层6000㎡,层高3.9M,最大净高2.95M最大柱网尺寸5.9M),地上一层(建筑面积约900㎡,层高4.7M,最大净高3.5M,最大柱网尺寸11.3M)。所需砌筑墙体的净高除电梯间外,其余墙体净高均<4M;总体呈台阶形。该地下室设有6部电梯和6个楼梯及车辆出入口各1个。
  ……
  (1)、本工程围护结构墙体采用容重≤8KN/M3的蒸压加气混凝土砌快,外墙、楼梯间、电梯间四周内墙厚均为200厚。其余内墙,管井隔墙除注明者外,均为150厚。室外标高以上采用M5混合砂浆砌筑,室外标高以下采用M5水泥砂浆砌筑。砌体工程施工质量控制等级为B级。所有加气混凝土砌块采用M5混合砂浆,砌筑时应掺适量801胶。砌筑外墙时不得留有脚手架眼洞;所有砌体必须砂浆饱满。
  (2)、填充墙构造柱按以下原则设置:
   a)隔墙转角处b)隔墙端部c)墙长5M的隔墙中部e)平面图中已注明的部位f)当门窗洞宽2.4M时的洞口两恻g)外悬挑墙端部h)电梯四角构造柱要求:层高≥4M,梁高200配筋4Φ14,Φ6@200,层高<4M,梁高200,配筋4Φ12,Φ6@200。
  (3)、窗台顶面和高度大于4M的隔墙的中部,均设圈梁一道,梁高180配筋4Φ12,Φ6@250。
  (4)、门窗过梁采用03ZG313图集,过梁净跨取门、窗洞过梁宽同墙宽、当过梁有一恻与柱或剪力墙相碰时,过梁改现浇,截面尺寸及配筋不变。
  (5)、所有栏杆预埋件均应与相应位置的结构牢固连接。
  ……
  1.2 施工中容易出现的问题及对策:
  1)蒸压加气混凝土砌块龄期与墙体稳定性的问题。
  规范规定:蒸压加气混凝土砌块其产品龄期应超过28d。市场情况:产品一般在4、5天左右便出厂。即此时进场蒸压混凝土砌块的产品龄期只有4、5天左右。蒸压混凝土砌块龄期的不够,直接影响到其产品自身的安定性,进而影响到墙体的稳定性。由于产品龄期不够而造成墙面开裂的现象,已成为一种普遍现象。可说是一种质量通病。为有效控制这一通病的发生,我们必须首先督促承包商作好以下管理工作:
  1作好原产料计划工作:作好砌块的蓄存、每工作台班砌筑用量≤进场量;
  2每日进场材料要分开推放,并悬挂标志,先进场的先砌;
  3由于具有地材的特点——零星进场,每日进行量很小,故应按其总方量进行控制,事先列出见证取样送检计划,随机进行。
  ……