天津某110千伏线路切改工程监理细则

发表于2011-07-18     1736人浏览     1人跟帖     总热度:139  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:133.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 目 次
  • 1、工程概况及特点
  • 1.1工程概况
  • 1.2工程建设总目标
  • 1.3工程参建单位
  • 2、编制依据
  • 3、监理目标
  • 3.1质量控制目标
  • 3.2进度控制目标
  • 3.3造价控制目标
  • 4、监理工作流程及重点工作
  • 4.1质量控制的流程及重点工作
  • 4.2进度控制的重点工作
  • 4.3造价控制的重点工作
  • 5监理工作内容、措施、方法
  • 5.1作业人员及资格的控制
  • 5.2装置性材料的控制
  • 5.3施工机具、检测、计量器具的控制
  • 5.4作业方案(措施)的控制
  • 5.5作业过程的控制
  • 5.6作业环境的控制
  • 6、质量控制标准
  • 附件1:现场监理工作流程图
  • 附件2:W、H、S点设置
  • 附件3:有关监理过程控制、检查、记录表

内容简介

监理工作流程及重点工作
  4.1质量控制的的流程及重点工作(流程见附件1、2)
  (1)审查施工项目部编写的“施工质量验收项目划分表”明确W、H、S点。
  (2)对原材料需见证(W)并检验合格,否则不得进入施工现场。对重点部位、关键工序须经检查(H),否则不得进入下一道工序施工。
  (3)发生质量事故,要求施工项目部按“四不放过”的原则及时处理。并检查施工项目部是否按批准的方案执行,否则令其停工。检查事故处理结果,签证处理记录。
  (4)定期召开质量分析会。
  (5)当质量与进度发生矛盾时进度应服从质量要求。
  ……
  掏挖式基础施工要求
  (1)在采取防雨不冲刷基坑措施的前提下,先开挖主柱部分基坑;
  (2)掏挖基础开挖时不得挠动、破坏上层原状土、石层,使用爆破开挖方法应取得监理同意并不得放大炮开挖;
  (3)基坑开挖后检查坑口中心位置,坑口尺寸、坑深、坑底平整情况;掏挖基础测量上、中、下三围尺寸、坡度,坑壁不得有浮石;泥水流沙坑排水、坑口边坡加固情况。
  (4)检查钢筋规格、数量、绑扎方法、间距、结构尺寸、主筋搭接长度、连接质量应符合设计、规程规定;
  (5)检查地脚螺栓根开、对角线定位尺寸、垂直度、外露长度、各腿标高及固定后稳定情况;
  (6)检查钢筋、地脚螺栓除锈;
  ……
  杆塔组立及架线工程
  5.5.10.1杆塔组立
  (1)现场布置:
  1)检查组立塔施工现场布置是否合理,符合施工技术措施规定,场地是否修整、地锚埋设位置、埋设深度应符合规定,塔料堆放应采取隔离保护措施并分类堆放;
  2)检查塔料在运输、装卸过程中保护情况,特别是山区运输应采取防磨、防变形保护措施。检查进入现场的塔材型号、数量、表面质量情况;
  3)地面组装场地应平整,并有苫布隔离保护;
  4)检查抱杆、起吊工器具的性能应良好,起吊绳索、滑车、临时拉线规格应符合规定;
  5)检查基础强度达到设计强度70%以上,根开、对角线、高差、预偏值符合设计规定。
  (2)铁塔分解组立:
  1)检查分解组立塔过程中抱杆的稳定性,保证抱杆倾角符合规定,拉线受力合理,不得超重起吊作业;
  ……
  共56页

天津某110千伏线路切改工程监理细则

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:133.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2011-07-18   |  只看该作者      

2

共56页,稿件内容较好,针对性强,可参考

13703239444

河北 廊坊 | 工程监理

2 关注

0 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20