某公司节能工程监理细则(范本)

发表于2011-07-08     2817人浏览     2人跟帖     总热度:154  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:42.00KB
  • 等级:

内容简介

(1)用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。
  (2)墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。
  (3)墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:
  1)保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度;
  2)粘结材料的粘结强度;
  3)增强网的力学性能、抗腐蚀性能。
  检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000㎡以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000㎡以上时各抽查不少于6次。(注意此处为建筑面积)
  (4)墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理,处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。
  ……
  幕墙节能工程
  (1)用于幕墙节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。
  (2)幕墙节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求。
  (3)幕墙节能工程使用的材料、构件等进场时,应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:
  1)保温材料:导热系数、密度;
  2)幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;
  3)隔热型材:抗拉强度、抗剪强度。
  检查数量:同一厂家的同一种产品抽查不少于一组。
  (4)幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000m2或建筑外墙面积50%时,应现场抽取材料和配件,在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测,检测结果应符合设计规定的等级要求。
  ……
   地面节能工程
  (1)地面节能工程施工前,应对基层进行处理,使其达到设计和施工方案的要求。
  (2)用于地面节能工程的保温材料,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。
  (3)地面节能工程采用的保温材料,进场时应对其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验,复验应为见证取样送检。
  (4)地面保温层、隔离层、保护层等各层的设置和构造做法以及保温层的厚度应符合设计要求,并应按施工方案施工。
  (5)影响地面保温效果的主要因素除了保温材料的性能和厚度之外,另一重要因素是保温层、防潮层、保护层等的设置和构造做法以及热桥部位的处理等。因此,对保温层、防潮层、保护层的设置和构造做法以及热桥部位的检查验收是监理控制的要点。
  ……
  共24页

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:42.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2011-07-08   |  只看该作者      

2

23页,专业性较强的监理细则,适合同类工程编制参考。

 发表于2011-07-08   |  只看该作者      

3

共24页,包括幕墙节能,屋面节能,地面节能,监测与控制节能,配电与照明节能,空调与采暖系统冷热源及管网节能,通风与空调节能, 采暖节能各方面,可作为编制相关资料的范本使用。

冰水混合

河南 济宁 | 项目管理

673 关注

999+ 粉丝

123 发帖

70 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20