杭州某住宅小区水电监理细则

发表于2011-06-15     838人浏览     1人跟帖     总热度:102  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:29.00KB
  • 等级:

内容简介

电气安装工程、智能建筑工程常见质量通病
  1、材质与试验检查方面
  1)主要设备与材质不符要求:
  (1)缺产品说明书及足以证明材质性能的出厂合格证;
  (2)缺设备进场后、使用前的产品型号、规格、外观检查及按规范规定项目的试验记录;
  (3)材料、设备未按规范和设计规定适用的场所使用;
  (4)产品出厂合格证、材质证明手续不符合要求。
  2)设备试验、调试记录、试运转记录的缺陷:
  (1)设备安装后,缺按国家设计规定的项目要求进行的单位(系统)试验,调试及运转记录;
  (2)试验、调试报告是由非主管部门认定的试验单位提供;
  (3)动力、照明等分项工程,未按层、段、区系统调试,甚至甩项、无记录;
  (4)工程交接验收资料和文件不全。
  3)绝缘、接地电阻测试记录不符要求:
  (1)未按系统分主干线、分支线进行层、段、区绝缘电阻测试或阻抗值不符合要求;
  (2)电气设备和防雷设施的接地装置及设计有要求的接地电阻测试报告,是由非主管部门认定的试验单位提供。
  4)隐检不及时,缺漏项,重要问题交代不清,质量问题缺处理结果。
  2、管路敷设通病
  1) 一般管路敷设通病:
  (1)敷设于多尘及潮湿场所的电线管路,管口及管子连接处未做防潮密封处
  理;
  (2)电线管路穿过建筑物变形缝时,或经过建筑物基础时,未做补偿,未加
  保护;
  (3)管路弯曲处有折皱、凹穴及裂缝等现象;弯扁度大于管外径的10%;弯
  曲半径大于规定值;
  (4)管路超过规定长度上限值时未加接线盒及补偿装置;
  (5)进入箱、盒的排管长短不一,排列不齐或不到位;
  (6)明配管路不平不直,排列不齐,固定点不符合规定,油漆污染;
  (7)管路与煤气、热力、蒸汽等管路平行或交叉敷设间距不符合要求时,未采取相应隔离措施;
  (8)暗敷设位置不当,不能保证足够保护层,或保护未用高标号水泥砂浆。
  2)钢管敷设通病:
  (1)管内有铁屑毛刺,管口不齐、不平不光滑;
  (2)未按规定进行除锈防腐;
  (3)管连接方法不符合要求;
  (4)管与设备连接使用金属软管引入设备时未用接头、未做保护地线等;
  (5)配管与箱盒连接不焊跨接地线,或焊接长度不够。
  3)吊顶内敷设时的通病:
  (1)管材不符合要求;
  (2)管路不顺直,不牢固,在能进入的吊顶内有拦腰管,绊脚管;
  (3)对不能进入吊顶内的灯头盒或接线盒深入顶棚太远或盒口反向;
  (4)吊顶内有明露导线,接线盒缺盖;
  (5)钢管敷设不符合要求。
  3、配线工程通病
  1)管内穿线不符合要求:
  (1)导线规格、型号、质量不符合设计要求或规范规定;
  (2)先穿线后配管,或边敷设边穿线;
  (3)穿线前未扫管、或扫除不净、管内有杂物;
  (4)先穿线后装护口;
  (5)湿作业未完成提前穿线,而无防水防潮措施;
  (6)垂直向上管口,穿线后未做封堵处理;
  (7)管内导线总截面积(包括外护层)超过管内总截面积40%;
  (8)垂直导线超长时,未加固定卡子;
  (9)同一路导线未穿入同一管内,导线在管内有接头。
  ……
  建筑给水工程施工监理质量控制要点
   监理工程师针对给水工程施工过程中的质量通病,监督承包单位严格遵守施工工艺操作规程,消除通病。
  1、管道施工作业条件的控制要点:
  (1)埋地管道必须铺设在未经扰动的坚实土层上,或铺设在按设计要求经夯实的松散土层上,管道及管道支撑或支墩不得铺设在冻土层和未经处理的被扰动过的松土上;沟槽内遇有块石要清除,扰动的土层要经过处理,防止管道产生不均匀沉陷造成质量事故,管道铺设的高程和坐标要符合设计要求。
  室外管道在雨季施工,应做好沟槽排水措施,不能产生积水泡槽问题,更应防止因地面雨水流入管沟内,造成漂管,使管口折裂事故。
  冬季室外管道施工,安装铸铁管不应采用石棉水泥接口。
  埋地管道安装就绪,在沟槽回填之前,要做好管道试压和隐蔽检查,填写“隐蔽工程检查记录”,办好隐蔽检查手续。
  (2)暗装管道应在地下管沟未盖沟盖板和吊顶未封闭之前进行安装。管道试压和管道防腐保温工作全面完成验收后,才能允许盖沟盖板和封闭吊顶。
  (3)明装管道必须在本安装层土建结构顶板完成后进行,管道托架、吊卡件均应安装牢固,位置正确,外形整齐。
  (4)立管安装应在主体结构完成后进行,各层标高控制线要正确,暗装管道的竖井内板、杂物清除干净,并有防坠落措施,层间管道井的封堵要符合设计要求。
  (5)支管安装(包括安装明、暗支管)应在墙体砌筑完毕和装修之前进行。
  ……
  共17页,编制于2011年3月

杭州某住宅小区水电监理细则

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:29.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2011-06-15   |  只看该作者      

2

共17页,包含质量控制要点,和水电专业质量通病,内容较完整,可参考

03300604

中国  | 建筑施工

1 关注

28 粉丝

236 发帖

15 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20