一、临时用电专业特点及检查标准,监理工作范围及重点。
  (一)、专业特点
  1、施工现场用电临时性强、现场情况复杂多变。施工现场临时用电线路和负荷经常根据不同时期工程进度和机械设备用电量的变化而改移线路和撤消线路。现场施工作业工序繁多、不同工种轮番作业,工人流动性大;不同的工程所用的设备、机具各有不同,临时用电根据施工总平面图和施工场地的不同布局,有不同的布线方式。
  2、临时用电负荷量大,动力机械设备多。本工程临时用电主要机械有混凝土搅拌机、混凝土输送泵、打桩机、对焊机等大功率机械,办公生活用电,用电负荷总量大,对临时用电线路要求高。
  ……
  9)、 架空线路、电缆线路必须有短路保护和过载保护。
  10)、 施工用电设施安装后,必须经过验收合格,方可投入使用。
  11)、 电气设备或线路发生火警时,应首先切断电源,在未切断电源之前,严禁使身体接触导线或电气设备,严禁用水进行灭火。
  12)、发生人身触电时,应立即切断电源,方可对触电者做紧急救护。严禁在未切断电源之前与触电者直接接触。
  13)、 电气装置遇跳闸时,应查明原因排除故障后,方可再行合闸,严禁强行合闸。
  14)、 施工现场电动建筑机械或手持式电动工具的电源连接线,必须按其容量选用无接头的铜芯橡皮护套软电缆。其中绿黄双色线在任何情况下只可用作保护零线或重复接地线。
  ……
  2)、隧道内供电线路布置和安装应符合下列规定:
  ○1、成洞地段固定的电线路,应用绝缘良好的塑料绝缘导线架设;施工地段的临时电线应采用橡套电缆,并应挂设在临时支架上;竖井、斜井应使用铠装电缆;
  ○2、照明和动力电线路安装在同一侧时,必须分层架设;电线悬挂高度应为:电压380V时不小于2.5米,10KV时不小于3.5米。
  ○3、涌水隧道的电动排水设备,以及斜井、竖井内的电气装置就采用双回路输电,并有可靠的切换装置;
  ……
  TN-S系统安全隐患:工地接零保护不规范,保护零线没有自始至终引到开关箱及用电设备不带电的外露部分;保护零线没有重复接地或重复接地不符合要求;接地电阻没有进行摇表测试或接地电阻不符合要求;保护零线选用铝线,截面也不符合要求;保护零线未采用绿/黄双色线加以标识区别;电缆没有用五芯电缆,只用四芯电缆外加一条导线等
  ……
  字数约1万字,编制于2011年3月

某新建铁路临时用电安全监理细则

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:38.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2011-03-23   |  只看该作者      

2

可结合JGJ46-2005进行修订使用

 发表于2011-03-23   |  只看该作者      

3

针对铁路工程临时用电编制,内容较详细,可供参考借鉴。