1.3 本期建设规模:
   变电站最终规模如下:
   终期安装4组750MVA主变压器,500kV终期规划出线10回(2回出线上装设高抗),分别至保北2回、房山2回、涞源电厂(备用)2回、备用4回;220kV出线14回,每组主变35KV侧安装4组无功补偿设备。
   本期规模:本期安装2组750MVA主变压器, 500kV出线4回,分别至保北2回、房山2回, 220kV出线8回.主变下装设2组60Mvar低压电容器和2组60Mvar低抗。
  ……
  5.3.7.1主变压器安装要点:
  (1)主变压器到场后检查:充氮气或充干燥空气运输的变压器应有压力监视和气体补充装置。变压器在运输途中箱体气体压力应为正压,应为0.01-0.03Mpa,或符合厂家说明书的要求。钟罩法兰及密封板的连接螺栓应齐全,紧固良好。浸入油中运输的附件,其油箱应无渗漏。
  (2)充油套管的油位应正常无渗油,瓷体无损伤。
  ……
  5.3.7.2 HGIS和GIS组合电器安装要点:
  (1)安装前应加工几只活动式金属框架的塑料棚,GIS管母线拼装、吸附剂更换、散件组装等需打开GIS封板的工作在塑料棚内进行。
  (2)安装一定要按照出厂组件编号组装,安装时做好组装部件编号记录。吸附剂卸下后,一定要进烘箱高温保干燥。封闭的SF6器室启封,环境温度应小于75%及风力小于5级无尘灰飞扬。户外场地要做专门防尘措施。
  (3)各密封面处理一定要把杂物清理干净,防止出现贯穿性痕迹而引起漏气。清理好密封面要及时用塑料薄膜做好防尘保护措施。
  ……
  10.1.2 工程材料见证取样:
  10.1.2.1 对导线压接施工的铝绞线、设备线夹,按进货批量和抽样标准取样。
  10.1.2.2 导线压接试件送检需见证。
  10.1.3 加强隐蔽工程、关键工序监控:
  10.1.3.1 主变压器及附件安装、500kV断路器安装、220kV断路器安装、管母线的焊接及安装、软母线的压接、站用变压器吊芯检查监理人员必须进行见证、旁站监理。
  ……