辽宁省某化工工程储罐安装监理细则

发表于2010-04-02     1866人浏览     2人跟帖     总热度:311  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:720.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 目 录
  • 1. 编制依据………………………………………………… 4
  • 2. 专业工程简况…………………………………………… 4
  • 3. 专业工程所涉及规范、标准…………………………… 16
  • 4. 专业工程所涉及强制性标准…………………………… 17
  • 5. 专业工程施工流程……………………………………… 22
  • 6. 专业工程监理工作流程………………………………… 26
  • 7. 监理工作控制要点及目标值…………………………… 27
  • 8. 监理工作方法及措施…………………………………… 52
  • 9. 专业工程施工验收表格………………………………… 64
  • 10.专业监理工程师交底记录及要求……………………… 65

内容简介

6.2.3 罐底的焊缝,应幸福行下列检查:
   1 所有焊缝应采用真空箱法进行严密性试验,试验负压值不得低于53kPa,无渗漏为合格。
  2 标准屈服强度大于390 MPa的边缘板的对接焊缝,在根部焊道焊接完毕后,应进行渗透检测,在最后一层焊接完毕后,应再次进行渗透检测或磁粉检测。
  3 厚度大于等于10 mm的罐底边缘板,每条对接焊缝的外端300 mm,应进行射线检测,厚度小于10 mm的罐底边缘板,每个焊工施焊的焊缝,应按上述方法至少抽查一条。
  4 底板三层钢板重叠部分的搭接接头焊缝和对接罐底板的T字焊缝的根部焊道焊完后,在沿三个方向各200 mm范围内,应进行渗透检测,全部焊完后,应进行渗透检测或磁粉检测。
  6.2.4 罐壁焊缝,应进行下列检查:
  1 纵向焊缝
  1) 底圈壁板当厚度小于或等于10 mm时,应从每条纵向焊缝中任取300 mm进行射线检测;当板厚大于10 mm、小于或等于25 mm时,应从每条纵向焊缝中任取2个300 mm进行射线检测,其中一个位置应靠近底板;当板厚大于25 mm时,每条焊缝应进行100 %射线检测。
  2) 其它各圈壁板,当板厚小于25mm时,每一焊工焊接的每种板厚(板厚差不大于1mm时可视为同等厚度),在最初焊接的3m焊缝的任意部位取300mm进行射线检测。以后不考虑焊工人数,对每种板厚在每30m焊缝及其尾数内的任意部位取300mm进行射线检测;当板厚大于或等于25mm时,每条纵向焊缝应100 %射线检测。
  ……
  5.1 浮顶储罐正装法施工工艺流程图
   图1为中化三建施工方案中提出的施工工艺流程。采用内设脚手架机械正装法工艺。列出了附件安装,但无检测点,且有些工序连接表达不太清楚;图2为典型正装法施工流程,列出了检测点。都列于此,供对照使用。
  5.2 拱顶储罐倒装法施工工艺流程图
   中化六建施工组织设计中未列出施工流程,文字说明中,表述了采用液压顶升倒装法施工工艺。这里列出了典型的储罐倒装法施工工艺流程,有参考价值,中化六建将在补充的施工方案中提出具体的施工工艺流程。
  ……
  字数约3万字

辽宁省某化工工程储罐安装监理细则

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:720.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2010-04-02   |  只看该作者      

2

储罐监理细则,66页。格式规范,内容具体,有针对性。类似工程可参考。

 发表于2010-04-02   |  只看该作者      

3

监理细则内容很有专业针对性,监控要点清晰,内容突出,可供参考。

jmx715

陕西 宝鸡 | 工程监理

2 关注

0 粉丝

6 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20