内容简介
一、 全用电监理的内容和措施:
1、 督促承包商做好在建工程与外电线路的安全距离。本工程临时用电高压进线及2台临时用电变压器位于在建工程东北角,距在建工程的边线之间安全距离不足,且在塔吊起吊半径之内,不能满足规范要求,应采取增设遮栏等隔离措施(增加遮栏应在高压停电情况下进行),并悬挂醒目的警告标志牌。
2、 督促承包商做好现场临时用电及设备电接地工作。本施工现场变压器采用中心点直接接地,其临电线路必须采用TN-S接零保护系统(即三相五线制)。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由变压器工作接地线、配电室的零线引出。
3、 对施工现场防雷接地措施的检查。塔式起重机,施工电梯、井字架等高出在建工程的机械设备必须作好防雷接地,其防雷引下线可利用该设备的金属结构体,但应保证电气连接,同时必须作重复接地。
4、 保护零线的截面,应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求。保护零线架空敷设的固定间距大于12m时,保护零线必须选择不小于10mm2的绝缘铜线。与电气设备相连的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线的统一标志为绿/黄双色。
……
18、 手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5KW的动力电路。容量5.5KW的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。
19、 对现场临时用电使用与维护的监理。要求现场所有配电箱门锁齐全。配电箱、开关箱均应标明其名称、用途,并作出回路标记,维修由专人负责。监理坚持每月对施工现场临时用电进行一次检查与经常性的巡查相结合,发现问题及时督促施工单位整改。
20、 对建筑机械和手动电动工具的监理。督促施工在选购电动建筑机械和手持电动工具应符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程;并有产品合格证和说明书。电动机工具应有专人检查和保养。对夜间施工塔式起重机,应安装正对工作面的投光灯并应在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。外用电梯轿厢内、外均应安装紧急停止开关;升降机的上、下极限位置应设置限位开关。
……
字数约3.6千字
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
广东 永州 | 建筑施工
2 关注
1 粉丝
16 发帖
11 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)