本节适用于工业和民用建筑中地下卷材地下防水层工程。
1、程序及要求
专业监理工程师首先要审查方案,提出预防性要求。其次,要求承建商工作完成后要先自检、互检、资料齐全,合格后再提请监理人员验收。
……
监理要点
(l)空鼓:卷材防水层空鼓发生在找平层与卷材之间,且多在卷材的接缝处, 其原因是防水层中存有水分,找平层不干,含水率过大;空气排除不彻底,卷材没有粘贴牢固;或刷胶厚度不均、厚度不够、压的不实,使卷材起鼓;施工中应控制基层的含水率,并应把好各道工序的操作关。
(2)渗漏:渗漏发生在穿过地面管根、地漏、伸缩缝和卷材搭接处等部位。伸编缝未断开,产生防水层撕裂;
……
1160字