北京某高层暖通系统工程监理控制要点

发表于2008-11-27     1262人浏览     1人跟帖     总热度:124  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:20.00KB
  • 等级:

内容简介

1.采暖系统
  (1)管道预留洞、预埋套管应符合设计要求及规范规定,防水套管必须按规范施工。
  (2)管道安装应有坡度,连接散热器的支管也应有坡度。管道从门窗或其他洞口、梁、柱、墙垛处绕过,其转角处如高于或低于管道水平走向,在其最高点或最低点应分别安装排气和泄水装置。
  2.风管系统安装
  (1)在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1~6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
  (2)风管安装必须符合下列规定;
  1)风管内严禁其他管线穿越;
  3.人防系统
  燃气工程
  根据我公司燃气工程的施工监理经验:土建专业必须配合好工艺、设备的施工,特别是设备、设备基础、预留、预埋一定要准确;要注意满足安全、环保等方面的要求。因燃气设备属于压力容器,必须把握好设备进场、安装、调试等几个关键环节,废气、废水的排放、噪声处理要满足北京市政府的有关规定。
  施工阶段的质量控制是工程监理的重要核心内容,也是工程项目质量控制的重点。由于施工阶段是由一系列相互联系与制约的工序所构成,而工序是由人、料、机、法、环等因素综合起作用的过程,所以对施工阶段质量监控必须以工序质量控制为基础和核心。针对此方案对室内燃气管道提出如下监理控制要点及方法:
  (1)在城镇供气管道上严禁直接安装加压设备。
  (2)当供气压力不能满足用气设备要求而需要加压时,必须符合下列要求:
  1)加压设备前必须设浮动式缓冲罐。缓冲罐的容量应保证加压时不影响地区管网的压力工况。
  2)缓冲罐前应设管网低压保护装置。
  3)缓冲罐应设贮量下限位与加压设备连锁的自动切断阀。
  4)加压设备应设旁通阀和出口止回阀。
  (3)室内中、低压燃气管道应采用镀锌钢管。