资料目录
内容简介
【工程简介】
保障性住房工程工程,共由11栋(地上)6层住宅组成,设一层地下室(地下室设人防、设备房及机动车位);总用地面积为21165.08㎡,总建筑面积为49316㎡,建安工程总投资(扣除燃气工程)约12845.06万元。本工程在地下一层设计了全埋式甲类人防,该人防建筑面积为4329.22㎡,划分三个防护单元,四个抗爆单元,本防护单元设有三个出入口。抗力级别为常6核6级,战时作为二等人员掩蔽部。结构特点:多层框架结构;基础:采用钻(冲)孔灌注桩基础,直径为φ600㎜、φ700㎜两种;
……
【监理工作重点】
1、深基坑支护与土方开挖:1)材料进场和检测严格按图纸和规范控制;2)土方开挖严格按图纸和经批准的施工方案控制;3)挂网喷砼严格按图纸中的6条要求控制;4)钢花管土钉严格按图纸中的8条要求和施工方案督促施工;5)钢筋土钉严格按图纸中的7条要求和施工方案督促施工;6)水泥搅拌桩严格按图纸中的9条要求和施工方案督促施工;7)双管旋喷严格按图纸中的6条要求和施工方案督促施工;
2、主体结构部分施工:1)钢筋加工及安装施工:监理对策:1)对钢筋原材料按规定送检,合格后方能进场,用于拟定部位。2)按照设计图纸在施工现场对施工单位绑扎的钢筋逐检查,如有错误及时指出,要求施工单位及时整改。
……
【安全监控重点】
(1)督促施工单位及时报审专项施工方案,其中深基坑支护与土方开挖方案要经专家论证审查;
(2)检查施工单位在施工过程安全保证措施的投入和防护应满足施工安全需要及安全保障需要。
(3)深基坑开挖和支护应按设计图纸及相关规定执行,以保证所建建筑物、相邻建筑物及施工人员的人身安全。
(4)高支模施工严格按高支模施工方案及相关规定执行,以保证其结构的安全性和施工人员的安全。
(5)外脚手架的搭设和拆除及各类大、中型机械的安装与拆除,均应有切实可行的施工方案;及技术操作人员的操作工艺应符合相关规定。
……
共90页 编制时间2013年(资料附流程图丰富)
项目平面图
监理工作总程序
工程变更流程
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
安徽 黄山 | 工程监理
1 关注
0 粉丝
5 发帖
10 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)