4.砌体工程控制措施
4.1砌筑工程施工与操作应按GB50203-2002规范和企业施工工艺指南进行施工。
4.2砌体工程所用材料应有产品的合格证书,产品性能报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复试报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。砌筑砂浆应通过试配确定配合比,当砌筑砂浆的组成材料有变更时,其配合比应重新确定。砂浆拌制时,各组分材料应采用重量计量。
4.3砌筑前,校核施工单位的放线尺寸。
4.4砖头使用必须提前隔夜浇水,砖四周浇水深度15mm为宜。
4.5砂浆级配每天复核,试块指定专人见证制作。拌制砂浆用水泥和砂浆拌制应符合规范规定。
4.6砖墙砌筑和冬季施工,必须符合规范第四章和第六章有关条款。
……
1、模板工程质量控制
1).模板工程的目的和基本要求
(1)模板工程的目的:保证砼工程质量;保证砼工程施工安全;加快施工进度;降低工程成本。
(2)模板工程的基本要求:
保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确性。具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇筑砼的重力和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载;构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装和砼的浇筑及养护等工艺要求;模板接缝不应漏浆。
2).模板的安装与拆除
(1)现浇钢筋砼梁、板,当跨度等于或大于4m时,模板应起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000。
(2)在已浇筑的砼强度达到1.2N/mm2后可安装其上层模板及支架,上层支架的立柱应对准下层支架的立柱,并铺设垫板。
……
2).钢筋连接
焊接人员在上岗前必须将焊工合格证书报监理部审查。
(1)闪光对焊
a钢筋闪光对焊接头应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。
b在同一班内,由同一焊工完成的300个同级别,同直径钢筋焊接接头为一批。当同一台班内焊接的数量较少,可在一周内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算。接头处不得有横向裂纹。
c与电极接触处的钢筋表面不得有明显烧伤。
d接头处的弯折角不得大于4°。
……
3、混凝土工程质量控制
1)浇筑过程质量检查
(1)混凝土材料必须符合现行国家标准、施工及验收规范和设计的有关规定。
(2)所有外加剂应有出厂合格证及使用说明书,现场复验各项性能指标应合格并报监理部。
(3)检查混凝土拌合物计量是否准确,如拌合用量、水泥用量、填充料、外加剂掺量等。
(4)检查模板尺寸、坚固性、有否缝隙、杂物,对欠缺之处及时纠正。
(5)检查配筋、钢筋保护层、预埋铁件、穿墙管等细部构造是否符合设计及规范要求,自检合格后填写隐蔽工程验收单,报监理部批准后方可浇筑砼。
……