(二)导轨支架和导轨安装
  1.质量标准
  (1)保证项目 当对重(或轿厢)将缓冲器完全压缩时,轿厢(或对重)导轨长度必须有不小于0.3+0.035v2 (以米表示)的进一步制导行程。 检验方法:尺量检查。
  (2)基本项目 导轨支架应安装牢固,位置正确,横竖端正。焊接时,双面焊牢,焊缝饱满,焊波均匀。 检验方法:观察检查。
  2.施工中容易经常发生的质量问题
  (1)混凝土灌注的导轨支架若有松动的,要剔出来,按前述的方法重新灌注,不可在原有基础上修补。
  (2)用膨胀螺栓固定的导轨支架若松动,要向上或向下改变导轨支架的位置,重新打膨胀螺栓进行安装。
  ……
  2. 轿厢安装中容易经常发生的质量问题
  (l)安装立枝时应使其自然垂直,达不到要求时,要在上、下梁和立往间垫片。进行调整,不可强行安装。
  (2)轿厢底盘调整水平后,轿厢底盘与底盘座之间,底盘座与下梁之间的各连接处都 要接触严密,若有缝隙要用垫片垫实,不可使斜拉杆过分受力。
  (3)斜拉杆一定要上双母拧紧,轿厢各连接螺栓必须紧固、垫圈齐全。
  (4)吊轿厢用的吊索钢丝绳与钢丝绳轧头的规格必须互相匹配,轧头压板应装在钢丝 绳受力的一边,对Ф16mm以下的钢丝绳,所使用的钢丝绳轧头应不少于3只,被夹绳的长度应大于钢丝绳直径的15倍,且最短长度不小于300mm,每个轧头间的间距应大于钢 丝绳直径的6位,而且只准将两根相同规格的钢丝绳用轧头轧住;严禁3根或不同规格的 钢丝绳用轧头在一起。
  ……
  (l)电梯的调试工作应按照产品图纸、调试说明及有关资料的要求进行。调试中不可 随意更改线路或盲目调整可调元件,以免造成意外损失。
  (2)更换控制距内熔断保险时,应注意其额定电流与回路的额定电流要相符。对电动 矾回路,熔断器的电流应为电动机额定电流的2.5—3倍。
  (3)可调管形电阻器的电阻丝较细,调整卡子的夹紧力要适当,否则会压断电阻丝使线 路失灵,凡是与可调管形电阻有关的线路发生故障时,都应考虑到电阻丝被压断的可能。
  ……