内容简介
适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。
2、施工准备
2.1材料要求:
2.1.1镀锌钢材有扁钢、扁钢、圆钢、钢管等,使用时应意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。
2.1.2镀锌辅料有铜丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。
……
3.2.2接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。
3.2.3垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。
3.2.4接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。
3.2.5当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或入行道小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m。
……
3.3.4接地体间的扁钢敷设:
扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接地体用电焊(气焊)焊接。扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点约100mm。焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要位置,留有足够的连接长度,以待使用见图3.3.4所示。
……
3.6.2.3明敷接地线的安装要求
a敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修,并便于检查。
b接地线应水平或垂直敷设,也可沿建筑物倾斜结构平行在直线段上,不应有高低起伏及弯曲情况。
c接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面应保持250~300mm的距离,接地线与建筑物墙壁间隙应不小于10mm。
……
3.9.1防雷引下线暗敷设应符合下列规定:
3.9.1.1引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于12mm。
3.9.1.2引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点(一条引下线者除外)。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。
3.9.1.3利用主筋作暗敷引下线时,每条引下线不得少于三根主筋。
3.9.1.4现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。
3.9.1.5建筑物的金属构件(如消防梯、烟囱的铁爬梯等)可作为引下线,但所有金属部件之间均应连成电气通路。
……