外墙外保温板工程监控措施(泡沫板 挤塑板)

发表于2010-09-16     1003人浏览     1人跟帖     总热度:313  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:35.00KB
  • 等级:

内容简介

3.1 施工流程
  材料及工具准备/(基面处理-→弹线)-→安装首层托架-→预粘板块边网格布条/配粘结剂-→粘贴聚苯板-→钻孔及安装固定件(高层及中高层)-→清理嵌缝-→聚苯板打磨平整-→装饰件安装-→特殊部位处理/配底层砂浆-→抹底层砂浆-→贴网格布/配面层砂浆-→抹面层砂浆-→找平修补-→变形缝塞填发泡聚乙烯圆棒-→填嵌缝膏-→涂面层涂料-→验收
  3.2 施工要点
  3.2.1 新建工程的结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用水泥砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺陷,加固找平。
  3.2.2 根据图纸要求,在经平整处理的外墙面上沿散水标高用墨线弹出散水及勒脚水平线;当需设置系统变形缝时,应在墙面相应位置弹出变形缝及其宽度线,标出聚苯板粘贴位置。
  3.2.3 若首层外保温墙面粘贴面砖,宜在散水上侧安装角钢托架。
  3.2.4 安装聚苯板:
  1、聚苯板切割:用电热丝切割器或其他专用工具切割,对角线误差±2mm,按实际需要的尺寸加工。尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。
  2、粘接剂配制:按配合比用电动搅拌器配制粘结砂浆,一次配制量以45分钟内用完为宜。
  3、变形缝线两侧的聚苯板上预贴250mm宽包底网格布。
  4、在聚苯板板面四周涂抹一圈粘接剂,宽50mm,厚10mm,侧面留30mmX50mm宽排气口;板心按梅花形布设粘接点,间距150mm-200mm,直径100mm。粘接砂浆的涂抹面积与聚苯板面积之比首层不小于40%,其他楼层不小于30%。
  ……
  字数约5.1千字