这要做坑壁的支护验算和塔机抗倾覆计算后才好下结论的,一般可采用排桩冠梁支护结构---------最简单的是统筹安排,在设置塔机基础时就考虑后期基坑的开挖,将基础做成桩基承台式基础
首先本塔吊落在粘土层上,说明粘土层作为塔吊基础的持力层,承载力肯定没有问题了。塔吊边距离筏板边2300,塔吊基础底深度距离筏板底估计在2m。你可以用同济启明星核算一下,应该没有问题。施工时,可以让塔吊与筏板边平行,快速砌筑此段筏板砖胎膜,砖胎膜加厚点,砌筑480的,筏板一般6m,晚上让工人加个班就搞定了,第二天塔吊可以继续运行,以后设计时要注意让筏板底标高和塔吊底标高一致或者比筏板底标高底就可以了
离基坑2M多没问题的。基础加快施工和回填就行了,QTZ塔吊是靠基础自重来固定塔机,你图画的有点不清楚,如果是采取放坡的话,估计要挖到塔机,但看你图中是90度,应该采取的加固后开挖,那问题不大的
本项目出现类似的情况,我们项目是塔吊基础需要坐在基坑边上,基坑支护为人工挖孔桩,采用的塔吊基础延伸支撑梁与桩端联系。你可以把基础延伸梁与筏板连接
塔吊基础基底距基坑基底高度只有1m,且水平距离有2m应该没有问题。建议对2m范围混凝土固化处理,并做好排水措施