1.直接原因
(1)钢筋混凝土轻型屋盖的盖瓦安装不良,搭接不当;空心板、大型屋面板等的板缝间细石混凝土及砂浆填塞不严密。
(2)由于各种原因造成屋面板位移,出现裂缝。
(3)防水涂层及嵌缝材料延伸性不够好,被拉裂或拉脱。
(4)防水涂层及嵌缝材料施工质量不良,防水涂层出现起泡、离层、破损,嵌缝材料粘结不牢,脱落。
(5)防水涂层及嵌缝材料老化龟裂。
2.间接原因
(1)暗管敷设在板缝内没有相应的措施。板缝宽度不足,电线管粗细不一,往往造成电线管卡在板缝中间或上部,嵌缝时形成上实下虚的情况,达不到嵌缝的目的。
(2)嵌缝后下道工序跟得过紧,没有合理的技术间歇。楼板安装后即嵌缝,接着进行上部结构的施工,使楼板受荷后产生挠度变形,而嵌缝混凝土强度尚低,市区传力效果。
(3)局部荷载过大。施工中不考虑楼板的承载力,材料堆积过于集中,造成个别楼板变形过大,留下产生板缝的隐患。