(二)二次装修消防给排水专业审批标准和建议之施工做法要求
  
  i) 消防栓灭火系统
  根据规范“室内消火栓应设计在明显易于取用地点”要求:
  a) 公共区域不被占用(如加隔断墙等)。
  b) 消火栓门不被装饰物掩盖,假如消火栓门墙面装修一致时,应设置明显的消防标志。
  
  ii) 自动喷淋灭火系统
  根据规范及北京市建筑设计研究院现场设计组的要求,规定如下:
  a) 喷淋头的位置必须随着到吊顶以上隔墙的分隔做相应调整,如移位、增加。
  b) 图中说明喷淋头是否有移位、增加。
  c) 图中注明重新布置后的喷淋头距离的位置、尺寸。
  d) 增加的喷头应与现有系统牌号、规格一致。