等电位联结在应用中的误区分析

发表于2011-10-18     860人浏览     1人跟帖     总热度:77  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:214.00KB
  • 等级:

内容简介

一、设置等电位联结的目的
    
    等电位联结是将建筑物中各电气装置和其他装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导线连接起来以达到减少电位差。设置的目的主要有:
    (一)人身防护
    在正常情况下,电气线路和设备的外露可导电部分是不带电的。出现故障时,由于绝缘损坏导致电气设备外露可导电部分如金属外壳带电,此时人若触及带电的金属外壳,会造成伤亡事故。
    人身防护主要指人身防间接电击,其保护措施常见的是安装漏电保护器。漏电保护器的工作原理是当7N系统电气装置内某一点发生接地故障时,保护装置及时自动切断,消除因故障引起的致人伤亡的危险接触电压。由漏电保护电器切断接地故障的保护措施有可能会因下列原因而失去保护。
    1.保护电器产品本身的质量,或者技术参数选择不当以及施工及维护管理不善等问题,使保护电器的动作不完全可靠。
    2.当建筑物外部传导来危险电位差,如沿着各种进出建筑物的金属管道,由于在漏电保护器的保护范围内未产生剩余电流,因而漏电保护器拒绝动作。
    3.当采用TN系统供电时,因同一电源供电范围内的N线、PE线是连通的,电源侧因各种原因产生的危险故障低压可沿PE线传导至用电设备外壳而导致电气事故。这种事故不能靠做重复接地来防止,因为接地电阻上产生的电压降仍然会高于接触电压限值。此时由于在建筑物内未出现剩余电流,漏电保护器拒绝动作。
    要彻底消除这些隐患,只能靠等电位联结,使人体接触带电体时,基本不产生电位差而避免电击危险。

等电位联结在应用中的误区分析