为了精装修质量和进度,我司要求土建的交楼标准必须达到以下要求:
  一、墙面
    内墙面墙体为粘土空心砖的双面粉刷每边粉刷厚度严格控制在20mm,按建筑施工图要求留出洞口尺寸;门洞口处全部粉刷压平(包括侧边);
   1、墙面不能有开裂。
  2、墙面不能有空鼓。
  厨房(包括烟道)、卫生间墙面粉刷打毛不压平,其余墙面均压平,厨房、卫生间有上下水立管背面亦须做粉刷,做到先粉刷后安装管道;
  
  二、屋顶
  1、屋顶不能有开裂。
  2、屋顶不能有空鼓。
  3、屋顶和墙面的阴阳角线必须是水平线。符合以下规定。
  墙地面一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:
  1) 普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。
  2) 高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。
  检验方法:观察;手摸检查。
  3)、 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
  检验方法:观察。
  4)、 抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在水泥砂浆层上。
  检验方法: 检查施工记录。
  5)、 抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。
  检验方法:观察;尺量检查。
  6)、 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。
  检验方法:观察;尺量检查。
  