内容简介
本技术要求适用于室、内外中、小型钢结构制安工程招投标及现场施工指导。
一、 材料、设备及配件要求
3.1 钢材
3.2 油漆
3.3 连接件
二、 设计、制作、安装及施工要求
4.1 金属表面油漆及防锈要求
4.3.1 室外钢结构防腐方案 (防腐层寿命应达到10年以上,适用于室外或半室外钢构件,尤其海边潮湿气候):
■ 酸洗除锈、除油;
■ 生铁表面热镀锌处理,厚度均匀,≥60um;
■ 刷涂环氧锌基底漆一层(15552-50890,干漆膜厚度≥20um);
4.3.2 室内钢结构防腐方案(防腐层寿命应达到10年以上,适用于室内钢构件):
■ 金属生铁表面,钢材表面用动力工具打磨至St3级,表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈等附着物;
■ 刷涂厚浆环氧底漆一层(45150-12170,干漆膜厚度≥120um);
■ 喷涂脂肪族聚氨酯哑光面漆两层(552C0,干漆膜厚度≥50um);
4.2 构件连接
4.3 进场及进场验收
4.4 预埋件制作与施工
■ 钢构件与埋件连接两面均应满焊,并要求焊缝端部封口,焊缝高度执行规范要求。焊接处无夹渣、焊瘤、虚焊等现象。若焊缝不能被将来的土建抹灰层所覆盖,则焊缝需要打磨光滑,采用人工除锈、除油并对杆件进行处理:喷涂涂环氧富锌底漆一层(干漆膜厚度≥40um);喷涂海虹老人牌脂肪族聚氨酯哑光面漆两层(干漆膜厚度≥80um);完成后干漆膜总厚度须≥120um。
4.5 成品验收
…………
附:室内栏杆钢结构表面(手工打磨)防腐施工方案
镀锌表面防腐施工方案
约3千字。编制于2004年。