钻孔灌注桩施工监理的质量控制

发表于2009-02-19     1003人浏览     0人跟帖     总热度:51  

钻孔灌注桩是桩基础中常见的一种基础形式,广泛应用于房屋建筑、水工建筑和桥墩基础的施工,具有施工速度快、占地少、相邻干扰小、承载力大等优点。钻孔灌注桩的施工既有测量工作,又有机械操作、钢筋加工、混凝土拌制和灌注等多种工作,可谓工程种类繁多,技术含量高,影响因素多。在施工过程中,容易出现桩位偏差过大、孔底沉渣偏多、钢筋笼上浮、桩体混凝土离析、断桩、夹泥等质量问题,这些质量问题往往使成桩难以满足设计要求,且补救困难,不能完全通过事后检查来判断存在的问题,必须加强施工准备、成孔、清孔、下钢筋笼、灌注水下混凝土等施工全过程中各环节的质量监控,采取各种有效预防措施,才能保证或提高钻孔灌注桩的成桩质量。
  1.质量控制依据和质量控制目标
  1.1.质量控制依据钻孔灌注桩施工质量控制依据下列文件进行:
  ①合同文件;
  ②设计图纸及技术要求;
  ③工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程;
  ④建筑桩基技术规范(JGJ94-94);
  ⑤建筑地基基础设计规范(GBJ7-89和GB50007-2002)。当某一技术指标在上述各文件中相互不一致时,要确定一种作为工程的执行标准,一般来说,应优先考虑合同文件的规定。
  1.2.质量控制目标钻孔灌注桩施工质量控制必须达到以下几个目标:
  ①成桩过程各项指标,包括桩位、桩长、桩径、孔底沉渣、终孔垂直度及成桩材料质量等能满足设计要求;
  ②预留混凝土试块强度满足规范要求;
  ③桩身完整、匀质,连续性好,无夹泥、断桩等缺陷;
  ④桩极限承载力满足规范规定的验收指标。
2.施工工艺流程和施工准备
  2.1.施工工艺流程钻孔灌注桩由于使用钻孔设备不同施工工艺流程也不一样,现以冲击钻或循环钻机成孔为例来展开讨论。其主要施工工艺流程为:平整场地→测定孔位→埋设护筒→钻机就位→钻进成孔→提钻→第一次清孔→检孔→制作钢筋笼→吊放钢筋笼→下导管→第二次清孔→水下混凝土灌注→起拔导管→成桩。
  2.2.施工准备
  2.2.1.施工准备阶段的监理程序钻孔灌注桩桩基工程,首先要作试桩试验报告,其监理应包括下列内容:
  ①审批试桩申请报告;
  ②审批试验工艺;
  ③施工阶段验证详细勘探;
  ④试验核定指标;
  ⑤监理旁站,检查试桩施工;
  ⑥施工单位编写试桩结果报告。其次应审批施工单位的桩基分项工程开工报告,其监理应包括下列内容:
  ①人、材料自检记录、机械设备审核;
  ②试桩总结报告审核;
  ③设计、图纸对比试验的审核;
  ④监理材料抽检试验。再者应做好现场开工前的准备,其监理包括下列内容:
  ①施工单位进行测量定位自检,监理审核;
  ②护筒埋设检查、测量复核、监理旁站;
  ③泥浆池、沉淀池的检查;
  ④检查水泥、骨料、水质及其它添加剂数量,其质量是否满足设计与规范要求,是否与批准的混凝土配合比设计试验报告的材料相一致;
  ⑤检查制作钢筋笼的钢筋型号、种类、数量是否满足设计要求,钢筋加工各部位尺寸、焊接质量是否满足设计与规范要求,有无埋声管等。
  2.2.2.几项主要施工准备工作质量控制
  (1)做好施工组织设计审核工作施工组织设计是钻孔灌注桩施工中必须要做的工作,在开工前,施工单位应向监理方报送施工组织文件,监理人员审核并帮助施工单位完善施工组织设计。施工组织设计应重点指出工程的特殊性、施工方法等,应把设计参数换算成施
  (2)测量定位控制测量定位,这是关系到孔位的准确性、钻孔的垂直度以及控制基准面标高准确与否的关键环节,在具体操作中,要采取施工单位自检及监理人员复检、验收相结合的措施,严格控制其偏差在设计或规范允许的范围内(一般控制在±5cm范围内)。在测量放线中应选用适宜精度的经纬仪及激光测距仪采用极坐标定位法,充分发挥经纬仪对角度和激光测距仪对距离控制上的优势;桩位测量后,还要用钢尺和相邻的桩位进行校正,看所测距离与计算值是否一致,以杜绝错误的发生;桩位确定后,用长约300 mm的钢筋钉入地下,用油漆注明以便识别,并做好保护。
3.施工过程质量监控
  优良的产品是在生产过程中通过严格的质量控制形成的,而不是单纯依靠检验来获得,须将事后检验转变为事前预防;施工过程的质量监控是关键,应抓住其质量控制点,对影响施工质量的有关环节和施工参数进行严格控制。
  3.1.成孔过程质量监控
  3.1.1.成孔过程质量监理程序
  ①检查孔径、偏位、垂直度、泥浆性能并记录签认;
  ②钻进时检查地质情况是否与设计相符,与柱状图进行对比,检查是否入岩,并对入岩深度及时签认;
  ③终孔检查孔深、孔径、标高是否满足设计要求;
  ④清孔检查泥浆指标、沉渣厚度是否满足规范设计要求。
  3.1.2.成孔过程关键点质量控制
  (1)孔底沉渣控制孔底沉渣是影响桩承载能力的重要因素,有关规范规定,水下灌注桩桩底沉渣厚度对端承桩不得超过100 mm(浙江要求为50 mm)、磨擦桩为300 mm,但在施工过程中,常有不少桩的桩底沉渣仍满足不了此要求,究其原因,主要是由于泥浆
扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-02-20 05:33:57

hzlxwaini

山东 德州 | 建筑施工

14 关注

99 粉丝

999+ 发帖

500 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20