***工程位于***市***路**号,建筑面积49199平方米,其中一到四层为商用,五层为转换层,六到三十层为住宅,我在这里说的就是转换层(五层)的施工 五层转换层,层高5.4m,其中最大的梁截面为1050mm*2800mm,在施工中,我做为项目技术负责人,首先编制了施工方案,并经专家评审,下面我来介绍工程的实际情况。。。 |
首先我来说哈我的计算书,先申明,我的计算书完全是我个人手算的,如下: 转换层模板及支架安装计算书 (第1页,共25页) 一、800×2800mn矩形梁[akzL-5-2(1)]梁模板及支架计算: (一)、梁侧模板计算: 1、新浇砼产生的侧压力: (1)、根据《建筑施工手册》第四版,本工程转换层的砼施工时间约为二00九年元月中旬,假设砼的温度T=15°,则t。=200/(T+15)=6.67 β1=1.2 (掺具有缓凝作用的外加剂 )。 β2=1.15 ( 塌落度修正系数,泵送砼时取大值。) V=2m/h, H=2.8m, Yc=24KN/m3。 公式一:q1=0.22Yct0β1β2V1/2 =0.22×24×6.67×1.2×1.15 ×21/2 =68.72KN/m2 公式二:q2=YcH=24×2.8=67.2KN/m2 根据规范要求,取二者之间的较小值,则有:q=67.2KN/m2. 根据荷载分项系数规范,分项系数取值1.2, 即: q=67.2×1.2=80.64KN/m2。 (2)计算18mm厚木胶合板背劲间距: 根据公式:L/400=Kw•q•L4/100•E•I,则有;L= EI/4Kwq (开三次方) 已知:E=6000N/mm2,b=1.0m,Ι=b•h3/12 则:L=6×103×1000×183/12×4×0.677×80.64 (开三次方) =13353291.83 (开三次方) =237mm 因有木方,可取间距值为250mm。 (3)根据荷载规范,振捣砼产生的荷载为4KN/ m3,根据荷载分项系数规范, 则q=4×1.4=5.6KN/m2。根据荷载组合规范:q=80.64+5.6=86.24KN/m2。 乘以折减系数,根据规范规定,折减系数为0.9。 则:q=86.24×0.9=77.62KN/m2。 2、抗弯强度验算: 按三跨均布荷载计算,根据背劲间距为250mm的条件,则荷载为: q=77.62×0.25=19.41KN/m。 根据公式:M=Km•q•L2 =0.1×19.41×0.252 =0.121KN.m。 б=M/W=0.121×106×6/250×182=8.963N/mm2 查表知,18mm厚木胶合板抗弯强度设计值为: fm=15N/mm2 |
接上页: 转换层模板及支架安装计算书 (第11页,共25页) 三、1050×2800mn矩形梁[bkzL-5-4(1)]梁模板及支架计算: (一)、梁侧模板计算 1、新浇砼产生的侧压力: (1)、根据《建筑施工手册》第四版,本工程转换层的砼施工时间约为二00九年元月中旬,假设T=20°,则t。=200/(T+15)=5.71 β1=1.2 (掺具有缓凝作用的外加剂 )。 β2=1.15 ( 塌落度修正系数,泵送砼时取大值。) V=2m/h, H=2.8m, Yc=24KN/m3。 公式一:q1=0.22Yct0β1β2V1/2 =0.22×24×5.71×1.2×1.15 ×21/2 =58.83KN/m2 公式二:q2=YcH=24×2.8=67.2KN/m2 根据规范要求,取二者之间的较小值,则有:q=58.83KN/m2. 根据荷载分项系数规范,分项系数取值1.2, 即: q=58.83×1.2=70.6KN/m2。 (2)计算18mm厚木胶合板背劲间距: 根据公式:L/400=Kw•q•L4/100•E•I ,则有;L = EI/4Kwq (开三次方) 已知:E=6000N/mm2,b=1.0m,I=b•h3/12 则:L= = =248mm 因有木方,可取间距值为250mm。 (3)根据荷载规范,振捣砼产生的荷载为4KN/ m3,根据荷载分项系数规范, 则q=4×1.4=5.6KN/m2。根据荷载组合规范:q=70.6+5.6=76.2KN/m2。 乘以折减系数,根据规范规定,折减系数为0.9。 则:q=76.2×0.9=68.58KN/m2。 2、抗弯强度验算: 按三跨均布荷载计算,根据背劲间距为250mm的条件,则荷载为: q=68.58×0.25=17.15KN/m。 根据公式:M=Km•q•L2 =0.1×17.15×0.252 =0.107≈0.11KN.m。 б=M/W=0.11×106×6/250×182=8.15N/mm2 查表知,18mm厚木胶合板抗弯强度设计值为:fm=15N/mm2。 (符合要求) q=17.15KN/m 3、抗剪强度验算: 根据公式:V=Kv•q•L=0.6×17.15×250=2572.5N。 剪应力τ=3/2•V/b•h=1.5×2572.5/(250×18)=0.86N/mm2 查表知:18mm厚木胶合板抗剪强度设计值为:fv=1.4N/mm2(符合要求) 4、挠度验算: 根据荷载规范,当计算刚度时,只考虑新浇砼时模板的侧压力,则有: 侧压力q=70.6KN/m2,对于间距250mm,则有荷载: q=70.6×0.25=17.65KN/m。 乘以折减系数后:q=17.65×0.9=15.89KN/m。 W=kw•q•L4/100EI=0.677×15.89×2504/(100×6×103×1000×183/12) =0.144mm 根据规范规定,对结构表面外露的模板,其最大变形不超过计算跨度的1/400(不装修的清水砼), W(容许)=250/400=0.625mm |
在施工中,我一直在一线施工现场,现在发一张我的照片,如下: |
湖北 武汉 | 建筑施工
3 关注
7 粉丝
17 发帖
81 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)