[60周年]我的转换层施工始末

发表于2009-09-15     12589人浏览     60人跟帖     总热度:15  

***工程位于***市***路**号,建筑面积49199平方米,其中一到四层为商用,五层为转换层,六到三十层为住宅,我在这里说的就是转换层(五层)的施工
五层转换层,层高5.4m,其中最大的梁截面为1050mm*2800mm,在施工中,我做为项目技术负责人,首先编制了施工方案,并经专家评审,下面我来介绍工程的实际情况。。。
扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2009-09-16 15:40:45

 发表于2009-09-15   |  只看该作者      

2

首先我来说哈我的计算书,先申明,我的计算书完全是我个人手算的,如下:
转换层模板及支架安装计算书
(第1页,共25页)
一、800×2800mn矩形梁[akzL-5-2(1)]梁模板及支架计算:
(一)、梁侧模板计算:
1、新浇砼产生的侧压力:
(1)、根据《建筑施工手册》第四版,本工程转换层的砼施工时间约为二00九年元月中旬,假设砼的温度T=15°,则t。=200/(T+15)=6.67
β1=1.2 (掺具有缓凝作用的外加剂 )。
β2=1.15 ( 塌落度修正系数,泵送砼时取大值。)
V=2m/h, H=2.8m, Yc=24KN/m3。
公式一:q1=0.22Yct0β1β2V1/2 =0.22×24×6.67×1.2×1.15 ×21/2
=68.72KN/m2
公式二:q2=YcH=24×2.8=67.2KN/m2
根据规范要求,取二者之间的较小值,则有:q=67.2KN/m2.
根据荷载分项系数规范,分项系数取值1.2,
即: q=67.2×1.2=80.64KN/m2。
(2)计算18mm厚木胶合板背劲间距:
根据公式:L/400=Kw•q•L4/100•E•I,则有;L= EI/4Kwq (开三次方)
已知:E=6000N/mm2,b=1.0m,Ι=b•h3/12
则:L=6×103×1000×183/12×4×0.677×80.64 (开三次方)
=13353291.83 (开三次方)
=237mm 因有木方,可取间距值为250mm。
(3)根据荷载规范,振捣砼产生的荷载为4KN/ m3,根据荷载分项系数规范,
则q=4×1.4=5.6KN/m2。根据荷载组合规范:q=80.64+5.6=86.24KN/m2。
乘以折减系数,根据规范规定,折减系数为0.9。
则:q=86.24×0.9=77.62KN/m2。
2、抗弯强度验算:
按三跨均布荷载计算,根据背劲间距为250mm的条件,则荷载为:
q=77.62×0.25=19.41KN/m。
根据公式:M=Km•q•L2 =0.1×19.41×0.252
=0.121KN.m。
б=M/W=0.121×106×6/250×182=8.963N/mm2
查表知,18mm厚木胶合板抗弯强度设计值为:
fm=15N/mm2

奖励      

  • 奖励于 2009-09-16 15:41:15

 发表于2009-09-15   |  只看该作者      

3

接上页:
转换层模板及支架安装计算书
(第11页,共25页)
三、1050×2800mn矩形梁[bkzL-5-4(1)]梁模板及支架计算:
(一)、梁侧模板计算
1、新浇砼产生的侧压力:
(1)、根据《建筑施工手册》第四版,本工程转换层的砼施工时间约为二00九年元月中旬,假设T=20°,则t。=200/(T+15)=5.71
β1=1.2 (掺具有缓凝作用的外加剂 )。
β2=1.15 ( 塌落度修正系数,泵送砼时取大值。)
V=2m/h, H=2.8m, Yc=24KN/m3。
公式一:q1=0.22Yct0β1β2V1/2 =0.22×24×5.71×1.2×1.15 ×21/2
=58.83KN/m2
公式二:q2=YcH=24×2.8=67.2KN/m2
根据规范要求,取二者之间的较小值,则有:q=58.83KN/m2.
根据荷载分项系数规范,分项系数取值1.2,
即: q=58.83×1.2=70.6KN/m2。
(2)计算18mm厚木胶合板背劲间距:
根据公式:L/400=Kw•q•L4/100•E•I ,则有;L = EI/4Kwq (开三次方)
已知:E=6000N/mm2,b=1.0m,I=b•h3/12
则:L=

=248mm 因有木方,可取间距值为250mm。
(3)根据荷载规范,振捣砼产生的荷载为4KN/ m3,根据荷载分项系数规范,
则q=4×1.4=5.6KN/m2。根据荷载组合规范:q=70.6+5.6=76.2KN/m2。
乘以折减系数,根据规范规定,折减系数为0.9。
则:q=76.2×0.9=68.58KN/m2。
2、抗弯强度验算:
按三跨均布荷载计算,根据背劲间距为250mm的条件,则荷载为:
q=68.58×0.25=17.15KN/m。
根据公式:M=Km•q•L2 =0.1×17.15×0.252
=0.107≈0.11KN.m。
б=M/W=0.11×106×6/250×182=8.15N/mm2
查表知,18mm厚木胶合板抗弯强度设计值为:fm=15N/mm2。 (符合要求)

q=17.15KN/m

3、抗剪强度验算:
根据公式:V=Kv•q•L=0.6×17.15×250=2572.5N。
剪应力τ=3/2•V/b•h=1.5×2572.5/(250×18)=0.86N/mm2
查表知:18mm厚木胶合板抗剪强度设计值为:fv=1.4N/mm2(符合要求)
4、挠度验算:
根据荷载规范,当计算刚度时,只考虑新浇砼时模板的侧压力,则有:
侧压力q=70.6KN/m2,对于间距250mm,则有荷载:
q=70.6×0.25=17.65KN/m。
乘以折减系数后:q=17.65×0.9=15.89KN/m。
W=kw•q•L4/100EI=0.677×15.89×2504/(100×6×103×1000×183/12) =0.144mm
根据规范规定,对结构表面外露的模板,其最大变形不超过计算跨度的1/400(不装修的清水砼),
W(容许)=250/400=0.625mm

奖励      

  • 奖励于 2009-09-16 15:41:30

 发表于2009-09-15   |  只看该作者      

4

转换层梁侧模板模板支护方案:

奖励      

  • 奖励于 2009-09-16 15:41:41

 发表于2009-09-15   |  只看该作者      

5

在施工中,我一直在一线施工现场,现在发一张我的照片,如下:

奖励      

  • 奖励于 2009-09-16 15:42:04

 发表于2009-09-15   |  只看该作者      

6

下面是框支柱的钢筋绑扎情况:

奖励      

  • 奖励于 2009-09-16 15:42:17

 发表于2009-09-15   |  只看该作者      

7

接着发一张转换层上部剪力墙及楼面的钢筋情况:

奖励      

  • 奖励于 2009-09-16 15:42:26

 发表于2009-09-15   |  只看该作者      

8

根据计算,转换层梁下,我采用的钢管立杆支护的照片如下:

奖励      

  • 奖励于 2009-09-16 15:43:04

 发表于2009-09-15   |  只看该作者      

9

根据计算,转换层梁下,我采用的钢管立杆支护的照片如下

奖励      

  • 奖励于 2009-09-16 15:42:51

 发表于2009-09-15   |  只看该作者      