工业厂房排架柱柱侧面“腰筋”的搭接?

发表于2009-06-03     5072人浏览     5人跟帖     总热度:10  

工业厂房排架柱柱侧面竖向钢筋我把它称之为“腰筋”,不知道是否合适,因为它就像梁的腰筋一样。
对于框架梁来说,纵横两个方向都是框架,柱主筋自然要按框架要求规定。
但是对于工业厂房排架柱的长边,这个方向主要是靠剪刀撑抗剪的,那么它的搭接呢?是否可以参考梁腰筋的搭接15d就够了?
扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2009-06-04 17:15:04

 发表于2009-06-04   |  只看该作者      

3

我的观点偏向于15d已够。。。。。。此处的钢筋现场有时会是20的,要是22或25,当然现场有可能就用机械连接(比如套筒连接就不谈了),现场要是出现绑扎连接,而且它的搭接长度刚够15d,不知道该不该返工???

奖励      

  • 奖励于 2009-06-04 18:19:49

 发表于2009-06-04   |  只看该作者      

4

赞同 abc135246 版主关于“柱子钢筋只有主筋和箍筋之说”这个观点,柱子的钢筋虽然有时候不是通过计算得到而更多的是依据规范规定来得到的。但是,竖向钢筋是受力钢筋。而梁腰筋的作用是:
一、保持梁骨架的刚度
腰筋和拉筋的直径和间距要考虑到施工中的荷载作用。当混凝土梁很高时,高大的钢筋骨架要承受钢筋自重,特别是施工中的施工机具、施工人员和施工材料的荷载,就可能使钢筋骨架发生位移和变形,导致钢筋尺寸跑位,这样便会影响钢筋与混凝土的粘结力,保护层厚度,从而影响梁的耐久性。设置适量的腰筋和拉筋,与钢筋骨架中的箍筋绑扎在一起形成一个整体,有效地约束钢筋骨架的变形,增大了钢筋骨架的刚度和稳定性。
二、限制混凝土的收缩裂缝
混凝土浇筑后必须保持足够的湿度和温度,才能保证水泥的不断水化,以使混凝土的强度不断发展,如果过早失水,会造成强度的下降,而且形成的结构疏松,产生大量的干缩裂缝。由于在混凝土梁的上下部都配置了钢筋,可以约束混凝土的收缩和阻止裂缝的产生。当梁高超过700mm,裂缝就会出现在梁的中部,进而向四周延伸,影响梁的外部观感、完整性和耐久性。在梁的中部设置腰筋,便可以控制这些裂缝的出现和产生。
三、减少受拉区裂缝的伸展
当梁承受的荷载较大时,梁的受拉区混凝土会开裂,随着荷载的增加,这些裂缝会汇集成宽度较大的根状裂缝向梁的上部延伸,从而影响梁的受力性能。设置腰筋便可以约束这些根状裂缝的伸展,提高梁的承载力。
这一点是和柱子是不同的。特别是排架柱。这一点提醒楼主注意!

奖励      

  • 奖励于 2009-06-04 18:28:19

 发表于2009-06-04   |  只看该作者      

5

值得讨论个窜窜,严重的概念不清,我不是说楼主。
我从业这多年经验看,腰筋只有梁侧面才有,柱竖向钢筋不管正面和侧面都是受力钢筋,没听说有腰筋,你非要叫他“腰筋”也可以。腰筋又分构造腰筋和抗扭腰筋,构造腰筋的搭接和锚固长度为15d,抗扭腰筋为Ll或LlE。柱竖向钢筋搭接长度请查看03G101-1图集,如果说按抗扭腰筋搭接长度是对的,按构造腰筋15d搭接是错的。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2009-06-04 22:33:30

 发表于2011-06-07   |  只看该作者      

6

 楼主说的腰筋是柱的构造钢筋

奖励      

  • 奖励于 2011-06-07 08:54:52

 发表于2011-07-14   |  只看该作者      

7

       看到柱子的腰筋,翻遍的手中的资料,也没有找到这个名词。


        关于框架柱子钢筋连接的问题,有链接区段和非连接区段,非连接区段内是不允许钢筋连接的,在连接区段内钢筋搭接最小也得有LlE,即使是纯受压的柱子,也只是0.7倍的,那也要大于15d的。


        如果你一定要15d搭接,只有返工了。因为你最基本的钢筋连接构造都达不到要求,没有保障。

奖励      

  • 奖励于 2011-07-16 00:05:32