穿墙螺杆洞未按要求封堵引起的问题!

发表于2005-08-14     19564人浏览     27人跟帖     总热度:1060  

 发表于2017-06-19   |  只看该作者      

21

点评   gqf1518  发表于  2楼   2005-08-15  混凝土剪力墙外墙设置穿墙螺杆,且出现渗水很罕见。一般都在外墙或有防水要求的部位设置止水螺杆,绝对不用穿墙螺杆,也不允许用。
考虑成本,你说这个话好豪气

 发表于2017-06-21   |  只看该作者       筑龙币+10

22

地下室外墙要用止水螺杆,其它部位用穿墙螺杆套PVC管,墙内侧的螺杆洞位置要比外侧稍微高点,拆模板以后要及时对螺杆洞封堵,起码在外架拆除之前封堵好。否则,后面再去封堵代价就大了。

 发表于2017-07-13   |  只看该作者       筑龙币+10

23

有防水要求的外墙肯定用止水螺杆,一般的就PVC套管。内墙基本都是发泡剂封堵了抹灰,外墙外面是要做细部处理,普通都是发泡剂封堵、扩孔、防水砂浆封堵。这个还是看开发商的,比如公司高端项目招标时候就有明确要求外墙使用止水螺杆,费用也是有考虑的,增加的费用相比于渗水后的整改和索赔简直不值一提。一般项目的话就按常规,责任压施工单位头上。

 发表于2017-11-02   |  只看该作者       筑龙币+20

24

常规做法是采用发泡剂封堵,外墙抹灰抹平!根据本人多个项目的经验,螺杆洞的外墙渗水完全可以避免!外墙渗水的节点控制重点,本人认为在窗台处!

 发表于2017-12-07   |  只看该作者      

25

点评   zouzhimin  发表于  9楼   2013-09-04  剪力墙穿墙螺杆洞的封堵措施:1.外侧先用冲击钻(大于pvc管)扩孔深4~5cm2.发泡剂打入pvc管.外侧要留3cm左右3.外侧用防水砂浆分二次嵌补.外表高出砼墙1...
这样做比较经济有效

 发表于2017-12-09   |  只看该作者       筑龙币+20

26

外墙渗水的节点控制重点,本人认为在窗台处!

 发表于2018-09-10   |  只看该作者      

27

点评   zouzhimin  发表于  9楼   2013-09-04  剪力墙穿墙螺杆洞的封堵措施:1.外侧先用冲击钻(大于pvc管)扩孔深4~5cm2.发泡剂打入pvc管.外侧要留3cm左右3.外侧用防水砂浆分二次嵌补.外表高出砼墙1...
这个办法可行、可靠、节约成本。

 发表于2019-01-18   |  只看该作者      

28

内注发泡剂、端堵防水砂浆应该可行!