最狠的:收集好证据,中止合同,索赔。 适中的:书面严重警告,辞退责任人,罚款,如果发生地下室渗漏,保留索赔权力 |
我认为首先应收集上述问题属实的证据,建议建设单位(要求施工单位)换正规厂家的砼。可以适当的举报有关主管部门(建设局、质监站等)对该砼厂家进行整顿。对于已供商品砼的留置试块进行试验。 |
我认为只有等有关部门的检测结果出来,然后让设计出个处理结果,如果设计认为问题不太严重还行,如果设计说不行,那就该砸的砸,该拆的拆,该罚的罚,总之,该谁的责任谁就承担呗! |
以下是引用34_yangyang在2005-8-14 10:43:00的发言: 我认为只有等有关部门的检测结果出来,然后让设计出个处理结果... 工期、整改效果都是我们必须考虑的,现在问题是我们对影响质量的处罚措施太少,违规操作所付出的代价太小。 |
上海 杨浦区 | 其它专业
3 关注
27 粉丝
596 发帖
196 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)