监理人员应第一时间通知施工单位,并以书面形式下发监理通知书责令施工单位整改! 厨房卫生间的防水尤其重要,处理不好造成渗水对业主产生很不好的影响,应引起重视!! |
不知道墙体是不是已经砌完了,如果已经砌完墙体了,监理单位应当督促施工单位拿出整改措施进行处理,该处理方案在执行前应当征求设计单位的意见,并得到他们同意! 如果墙没砌,要好做一些,可以进行二次浇筑! “海天版主,给加点信誉分吧。。。谢谢了!!! ”这句话我也想说啊,呵呵... |
卫生间等有防水要求的房间除门洞外规范要求做120的翻边,且是强条。 但有的施工单位并不和楼板一起浇砼,原因是怕轴线控制不好,以后砌墙时又要修。 碰到这种情况说明监理控制有问题,发个通知也行,关键是二次翻边时,提醒施工单位翻边处要凿毛。 |
以下是引用海天小筑在2005-8-9 21:28:00的发言:墙体已砌筑完毕。“***版主,给加点信誉分吧。。。... 征求设计院意见 1全部拆掉 2加强防水措施 3从厨房卫生间内打掉一半厚的砖(实心砖),然后浇掺了HEA的细古砼. 如果是空心砖,这样方法可能不行 |