钢筋焊接不合格,混凝土已经浇了,如何处理?

发表于2005-05-23     13842人浏览     51人跟帖     总热度:11  

扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-05-23   |  只看该作者      

2

请各位发表高见,助我度过难关。

 发表于2005-05-23   |  只看该作者      

3

让设计来做决定,到底严重到什么程度,只有通过实体检测和设计验算才能定案。

 发表于2005-05-23   |  只看该作者      

4

实验结果不合格,但是实验总有个结果,看看强度能达到多少,然后请设计复算,看看能不能满足要求,或者需要怎样的加固方案。

 发表于2005-05-24   |  只看该作者      

5

主体验收时,才发现这种情况?好麻烦,我还真没见过,我把你的帖子置顶让大家都看到,或许有好的处理方法,并将你的帖子转到“总监案例帖”内,希望有经验的老总们能够帮上忙!

 发表于2005-05-24   |  只看该作者      

6

不过,xinyucash 网友说的有点意思了,大概得请设计或是有关权威机构论证分析,看事故的严重性,才能够做出处理

 发表于2005-05-24   |  只看该作者      

7

以下是引用摸鱼儿在2005-5-24 8:31:00的发言:不过,xinyucash 网友说的有点意思了,大概得请设计或是有关权威机构论证分...
同意楼上的!还有就是大家凑在一起想办法补救.
"当时报告还没出来,混凝土就浇了,监理看了也没说什么。"哈,那也跑不了你!想办法不下通知或暂停令,把事情搞定是最基本的,监理面子也好看!各位想想办法,实在不行就打掉从来,毕竟交工时还有一个质量目标!您说呢?

 发表于2005-05-24   |  只看该作者      

8

通过上述的贴子,对你们工地初步有了一个了解.
我想问一下一共有多少个接头?
有多少棵柱子?
柱子往上应当是还没有继续干,还是柱子往上都干了好几层了,才被质检站发现下了停工令?
这应当算是一个比较严重的问题,对结构有影响.

 发表于2005-05-24   |  只看该作者      

9

哎,真是送把柄给质监站,管理人员和监理人员责任心太差了。可想而知,这个工地上的所有试验报告有多少真实性。只有先想办法安抚业主和质监站同志。
谢谢贴主这样的贴子,给许多蛮干的施工单位和监理部的同志提了个醒。

 发表于2005-05-24   |  只看该作者      

10

大家别只顾批评,还是说说解决的办法,问题出了才问的。依小可之建:首先联系质监站、业主、设计、施工及监理单位,并联系设计资深专家开展一个座谈会,大家坐下平心而论具体解决办法。
要用现代化的高科技检测手段(呵呵,一般砼用回弹)和精准的设计验算(设计保险系数很重要喔)来确定;
验算会经讨论不合格只有视具体情况或是降低功能使用(估计业主不会同意的)或是拆除重来(现实说不大可能)。

亮工

江苏 淮安 | 结构设计

2 关注

1 粉丝

2 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20