我也想过这个问题,我们这边确实从来没有这样做过。但我认为造成这种局面的原因是1、没搭这根圆钢,最后接地电阻测试也OK了。2、通常质监部门懂土建的人多,懂电气规范的人少,很少有人去探究这个问题。3、有时候大家都这样做,其他人都认为这样做也不算错,造成监理对这个问题也是睁一只眼闭一只眼。 我想如果那天,我在我们那个工地上发现有人在电渣压力焊处搭了一根圆钢做跨接,那我将感到一种进步的力量。 |
我们在建造18层以上的楼房时,都是要求在柱内作为引下线的主钢筋电渣压力焊部位,补焊一根搭接圆钢。但在其他的多层楼房,小的施工单位他们只要给钱就肯定会做.就是不知道在施工预算中包不包括这个费用.但一般在基础接地的主钢筋对头碰焊部位都补焊一根搭接圆钢跨接.否则防雷办验收就通不过. |