2

我认为抗震等级为一、二、三级的框架有抗震要求应全部采用带E的钢筋,对于四级抗震和非抗震框架中的斜撑构件(含梯段)等涉及安全的公用部位也应采用带E的钢筋。

 发表于2014-09-26   |  只看该作者       筑龙币+5

3

      个人认为1--3级抗震的框架和斜撑构件(含梯段)。1--3级抗震框架一定是用带E钢筋。四级可以不用带E钢筋。斜撑构件(含梯段)不论是否抗震都必须使用带E钢筋。      

       如果1--3级抗震的框架和斜撑构件(含梯段)是一个整体就不会加上前面抗震的等级那些定语,直说就行了。有抗震采用带E的钢筋,没有就不用写了。