双向板板筋绑扎问题

发表于2012-10-08     22303人浏览     47人跟帖     总热度:281  

现在在新规范GB50666-2011里说明
墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;板上部钢筋
网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢;
在旧规范(GB50204-92)里这一条后面还有一句 双向受力的钢筋必须全部扎牢
但在新规范里没有说明 那么 现在在施工过程中双向板筋绑扎能否跳绑?请各位前辈指点
扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2012-10-09   |  只看该作者      

2

应该是没问题的

 发表于2012-10-13   |  只看该作者      

3

有啊,记得是下层跳绑,是层全绑,看新钢砼施工规范

点评+1

  • 发表于 2013-01-19     我觉得您提的这个问题,没有意义,不是很重要

 发表于2012-10-16   |  只看该作者      

5

实际施工时最好全绑扎,不差那点功夫

 发表于2012-10-16   |  只看该作者      

6

板上部钢筋
网的交叉点应全部扎牢;凑热闹的

 发表于2012-10-22   |  只看该作者      

7

上下全绑扎!

 发表于2012-10-28   |  只看该作者      

8

建议全部绑扎啊。

 发表于2012-10-31   |  只看该作者      

10

规范变得太快了 还是按规范吧

 发表于2012-11-15   |  只看该作者      

11


全绑扎

 发表于2012-11-25   |  只看该作者      

12

其实现场全绑扎 你们觉得可能吗?板的话其实新规范说的有道理的,底部边缘部分,应该有2排吧,应该全部绑扎,其它的可以跳,因为底部钢筋不容易偏位,板上部钢筋容易偏位,得满扎。

奖励      筑龙币+10