对于钢筋工程安装质量控制,要从源头抓起,把握好以下几个方面: 1、钢筋下料表。施工单位的这个表我估计很多监理人员都没有看过,包括施工单位的质量员,其实要控制好钢筋安装的质量,得先从钢筋下料管起,不用全数检查,全数检查等于重新抽一次钢筋,这会大大增加了监理人员的工作量,那怎么检查呢?首先得熟悉图纸,对于一些施工单位较难控制的斜梁、弧梁、顶层边柱边梁节点等地方可以全数检查,对于其它的可以分类抽查就行,例如与剪力墙相接处支座钢筋、次梁支座钢筋(有些设计单位对次梁的支座锚固长度取20d,有些是按Lae的,如果次梁的高度小于钢筋上弯或下弯的长度,钢筋会出现伸出板面超出梁底的现象,所以次梁这也得看看)、钢筋排数多处钢筋、钢筋根数多的部位(对于这些梁,有可能出现箍筋肢数错误、多肢箍内肢的内距尺度偏小而导致钢筋位置不均匀等现象)、柱墙钢筋预留出板面的高度和接头位置是否符合要求?钢筋下料准确了,钢筋安装时的偏差就少很多。 2、从安装过程中检查。钢筋安装过程中由于施工单位的交底不到位(通常都是流于形式,有些根本没有交底,有些是带班的交底了工人当没听到,这是个互动的过程,工人不明白也不会问的,反正有错了再改,他们是按天算钱记工分的,做多一天就多一天的钱),特别是钢筋量大的时候,钢筋放错的情况不奇怪,着重看几个部位:弧梁、斜梁、钢筋数量多且密处、剪力墙转角处、顶层板面阳角处和核心筒周围(有些设计院对这个地方会有加强的构造钢筋)、顶层边柱(这里要看是梁筋进柱还是柱筋进梁)等。还有“S”筋的间距数量等构造要求的钢筋也要看看,施工单位最常减料的位置是拉钩和板筋分布筋处。 3、从钢筋加工时抽查。如箍筋的尺寸是按内空尺寸计算的,会不会做成外皮尺寸?底层柱筋的弯曲长度够否?箍筋弯钩平直段长度?弯起钢筋的弯起点位置?等等。。 4、钢筋安装前,是不是有用粉笔等在模板或钢筋上先划出钢筋位置?板筋、箍筋数量是否足够、间距是否符合要求? 5、要求施工单位严格执行三检制度,必须自检合格了再交监理及有关单位检查(这能贯彻下去的话,也能避免了监理人员成了质量员的局面)。 要把这几个问题管好了也要费点精神力才行,但是要达到一次验收合格,这些却是少不了。当然上述是按正常情况下的手续,如果对某些我们认为的垃圾的话,那手段就不用在这里说了。 不尽之处,欢迎继续补充。 |