请监理帮忙,给出出主意

发表于2006-05-11     1401人浏览     8人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-05-12 03:40:44

 发表于2006-05-14   |  只看该作者      

2

返工

奖励      

  • 奖励于 2006-05-14 21:58:09

 发表于2006-05-14   |  只看该作者      

3

对于钢筋工程安装质量控制,要从源头抓起,把握好以下几个方面:
1、钢筋下料表。施工单位的这个表我估计很多监理人员都没有看过,包括施工单位的质量员,其实要控制好钢筋安装的质量,得先从钢筋下料管起,不用全数检查,全数检查等于重新抽一次钢筋,这会大大增加了监理人员的工作量,那怎么检查呢?首先得熟悉图纸,对于一些施工单位较难控制的斜梁、弧梁、顶层边柱边梁节点等地方可以全数检查,对于其它的可以分类抽查就行,例如与剪力墙相接处支座钢筋、次梁支座钢筋(有些设计单位对次梁的支座锚固长度取20d,有些是按Lae的,如果次梁的高度小于钢筋上弯或下弯的长度,钢筋会出现伸出板面超出梁底的现象,所以次梁这也得看看)、钢筋排数多处钢筋、钢筋根数多的部位(对于这些梁,有可能出现箍筋肢数错误、多肢箍内肢的内距尺度偏小而导致钢筋位置不均匀等现象)、柱墙钢筋预留出板面的高度和接头位置是否符合要求?钢筋下料准确了,钢筋安装时的偏差就少很多。
2、从安装过程中检查。钢筋安装过程中由于施工单位的交底不到位(通常都是流于形式,有些根本没有交底,有些是带班的交底了工人当没听到,这是个互动的过程,工人不明白也不会问的,反正有错了再改,他们是按天算钱记工分的,做多一天就多一天的钱),特别是钢筋量大的时候,钢筋放错的情况不奇怪,着重看几个部位:弧梁、斜梁、钢筋数量多且密处、剪力墙转角处、顶层板面阳角处和核心筒周围(有些设计院对这个地方会有加强的构造钢筋)、顶层边柱(这里要看是梁筋进柱还是柱筋进梁)等。还有“S”筋的间距数量等构造要求的钢筋也要看看,施工单位最常减料的位置是拉钩和板筋分布筋处。
3、从钢筋加工时抽查。如箍筋的尺寸是按内空尺寸计算的,会不会做成外皮尺寸?底层柱筋的弯曲长度够否?箍筋弯钩平直段长度?弯起钢筋的弯起点位置?等等。。
4、钢筋安装前,是不是有用粉笔等在模板或钢筋上先划出钢筋位置?板筋、箍筋数量是否足够、间距是否符合要求?
5、要求施工单位严格执行三检制度,必须自检合格了再交监理及有关单位检查(这能贯彻下去的话,也能避免了监理人员成了质量员的局面)。
要把这几个问题管好了也要费点精神力才行,但是要达到一次验收合格,这些却是少不了。当然上述是按正常情况下的手续,如果对某些我们认为的垃圾的话,那手段就不用在这里说了。
不尽之处,欢迎继续补充。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2006-05-14 23:05:14

 发表于2006-05-14   |  只看该作者      

4

技术员与岗位工人的施工技术交底抓起,在施工过程中技术员应熟悉图纸、注意巡查纠偏,质量检验员也应巡查纠偏并在验收时严格把关。

奖励      

  • 奖励于 2006-05-15 00:52:28

 发表于2006-05-15   |  只看该作者      

5

间距不准是由于在绑扎钢筋之前没有划线放样,板筋和梁柱的箍筋在绑扎前都应该按照图纸要求的距离放线定位,否则绑扎的钢筋肯定不会准的。
位置偏移和绑扎的牢固性以及绑扎好后人为踩踏有关系。钢筋扎好后要防止人员踩踏,就是行走也应该选择梁的位置。
如果已经绑扎好遇到这样的问题了,只有整改、返工。

奖励      

  • 奖励于 2006-05-16 07:13:40

 发表于2006-05-15   |  只看该作者      

6

像这样的情况只有返工,而且必须对施工人员进行技术交底!还有就是将柱子往测量放线所弹的线里面一点一点的调整,而且还必须加七字钩,七字钩的绑扎必须采用电焊!

奖励      

  • 奖励于 2006-05-16 07:15:25

 发表于2006-05-15   |  只看该作者      

7

谢谢城里的工匠专家的指点,我学习中!!

奖励      

  • 奖励于 2006-05-16 07:20:19

 发表于2006-05-22   |  只看该作者      

8

大家的见解非常好,结论只有一个:返工。尤其三楼,把各种细节问题分析的非常透彻。
-----------------------------------------------------------------------------
我认为大家的回答,只停留在内涵上,即“钢筋偏位”,大家可能没有注意到这个问题的外延,即“一次验收合格”;当初,我看到这个问题时,第一考虑的就是“返工”,可是想了想,觉得不对,这个“外延”是问题所在,所以,我把这个问题贴到监理版块。我认为这个外延是造成质量问题的根本。“綦虹大桥事件”、 “长江大堤事件”等等,都是它造成的。你们认为呢?

奖励      

  • 奖励于 2006-05-23 05:39:14

 发表于2006-05-25   |  只看该作者      

9

先看看间距偏差是否过大、位置错位现象是否严重,如果严重在验收前就直接返工锝了,以免到检查时丢人现眼后,仍要返工,如不甚严重就对检查人员或监理表示表示,一般没大问题

奖励      