技术交底会议纪要内容
1、根据滑坡变形模式及地形条件,在滑坡区前缘采用抗滑桩对其进行抗滑支挡,在滑坡前缘2-2' 剖面附近布置A型抗滑桩6根(编号A1-A6),支护段长度30m,该段桩之间浇筑混凝土护面墙,墙宽4.0m,高3.0m,顶宽0.30m,埋深0.5m,为Ⅰ型护面墙;1-1'剖面附近布置B型抗滑桩10根(编号B1-B10),支护段长度50m,该段桩之间浇筑混凝土护面墙,墙宽4.0m,高3.5m,厚0.30m,埋深0.5m,为Ⅱ型护面墙;3-3'、5-5'剖面布置C型抗滑桩8根(编号C1-C8),支护段长度41m,C1-C2桩之间浇筑混凝土护面墙,墙宽4.0m,高3.0m,顶宽0.30m,埋深0.5m,为Ⅰ型护面墙;6-6'剖面布置D型抗滑桩4根(编号D1-D4),支护段长度16m,桩心距5m,截面1.0m×1.2m,采用C30混凝土浇筑,共设计抗滑桩28根。
2、在滑坡后缘对排水沟进行整修,排水沟总长166.3m。排水沟宽1.0m,深0.7m,沟底厚15cm,沟壁厚20cm,采用C15现浇混凝土浇注。
3、挡土墙位于勘查区东北侧、居民房后,分别修建Ⅰ型、Ⅱ型挡土墙,Ⅰ型挡土墙长15.0m,Ⅱ型挡土墙长14.0m,采用C20混凝土现浇,详细结构件挡墙大样图。
4、施工应严格按设计图施工,槽底挖出后要及时反馈信息,并通知各方代表进行现场验槽。
5、施工过程中一定要注意施工安全,加强防火、防电管理。用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范操作规程,严格按设计架设,严禁任意拉线接电。建立和执行防火管理制度,设置消防设施,并保持完好的备用状态。